短肢剪力墙箍筋如何确定比较合理
狮子林
狮子林 Lv.6
2014年08月21日 14:54:49
只看楼主

1.规范对短肢剪力墙的轴压比和纵筋配筋率都有明确的规定,但是箍筋没有说明。不知道如何做比较合理,请指导2.嵌固端在地下室顶板时,地下室部分算不算约束边缘构件?有没有相关说明

1.规范对短肢剪力墙的轴压比和纵筋配筋率都有明确的规定,但是箍筋没有说明。不知道如何做比较合理,请指导
2.嵌固端在地下室顶板时,地下室部分算不算约束边缘构件?有没有相关说明
免费打赏
高处能胜寒
2014年08月21日 19:21:42
2楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-21 19:23 编辑

1、箍筋按正常配啥,满足墙身钢筋的构造要求。
2、地下一层算约束边缘构件,虽然规范上说地下一层边缘构件纵筋不变,而我们是直接将约束延伸到地下一层,地下二层就可以是构造边缘构件。
回复
狮子林
2014年08月22日 00:13:18
3楼
高处能胜寒 发表于 2014-8-21 19:21 1、箍筋按正常配啥,满足墙身钢筋的构造要求。2、地下一层算约束边缘构件,虽然规范上说地下一层边缘构件 …1.普遍认为短肢剪力墙比较薄弱,对其箍筋为什么不加强呢?
回复
guoyong1798
2014年08月22日 10:34:43
4楼
箍筋是用来承载剪力的,纵筋事承载弯矩的,墙小,刚度小,地震力小,剪力小。。。
回复
pyjj123
2014年08月22日 11:50:34
5楼
短的就按柱配,长一点的就按高规7.2.14配吧.
回复

相关推荐

APP内打开