求教大家帮我看看这样做对不对
liu34yang
liu34yang Lv.7
2014年08月21日 09:50:48
只看楼主

根据规范排水管是不能通过卧室的 但这个是一层的排水管,这种贴下层梁底是否符合规范。?


根据规范排水管是不能通过卧室的 但这个是一层的排水管,这种贴下层梁底是否符合规范。?

免费打赏
liu34yang
2014年08月21日 09:52:37
2楼
如图。。。。。。。
回复
版专攻
2014年08月21日 20:20:22
3楼
截图太小,没看清楚周边情况
回复
toumingweixiao000
2014年08月23日 14:07:48
4楼
排水管不让经过卧室是有道理的,想象一下你正在床上做着美梦,上方的排水管渗漏了那种液体滴落在你床上甚至脸上,那得多恶心啊。并且现在排水管还很难做到完全静音,排水管的噪声也会影响人们休息。
知道了这一规定背后的道理,就可以回答楼主的问题了。如果一层排水横管从卧室底下穿过,那么不会有渗漏液体落到床上,水流噪声也因为隔着一层楼板而基本听不到,甚至被覆土层隔绝到完全没声音,那么这就应该是允许的。
当然,这样的设计并不是十分理想,一旦一层埋地排水管要检修,那就得把卧室搬空后打开地面板开挖进行检修,相当相当地麻烦。最好是一层厨房卫生间排水直接就近出户。
回复
粘土人世纪
2014年08月23日 16:55:36
5楼
还是换个地方最好
回复
云飘飘
2014年08月24日 06:10:42
6楼
只要下层不是卧室、厨房、食品类仓库、电房等等对噪声、卫生有要求的房间就行。
回复
liu34yang
2014年08月25日 09:26:37
7楼
谢谢大家 我已经弄明白了 这是个首层 地下室停车场 所以影响不大
回复
攻城师55731
2014年09月03日 17:42:08
8楼
绕过卧室!
回复
飞啊飞啊
2014年09月04日 08:04:29
9楼
厨房和厕所的排水是应该分开的,如果是厕所的排水,经过厨房也不好。
回复
qq_1398853748554
2014年09月04日 14:40:23
10楼
还不错,学习了。中秋快乐
回复
我本平凡
2014年09月04日 14:46:03
11楼
不具备直接入地接出的条件吗
回复

相关推荐