暂确定为断路器上端口短路,各位前辈们分析一下是不是
暂确定为断路器上端口短路,各位前辈们分析一下是不是
2楼
上端短路断路器会烧成这样,不会是假货吧
回复
3楼
cz13306196492 发表于 2014-8-21 09:07 上端短路断路器会烧成这样,不会是假货吧上端是隔离,下端断路器起不到保护,正泰件
回复
4楼
烧的真猛 :)
回复
5楼
我看像下端着火短路波及到上端。
回复
6楼
个人看法:
不是上端,也不是下端,是断路器内部!
应该是带漏电保护的吧,漏电保护元件故障,引起内部短路。
回复
7楼
正泰的东东,远离为好
回复
8楼
第一张图片下端有铜须好像是串联在一起?
回复
9楼
同意六楼区管的
回复
10楼
断路器一定 要选择正规真品的,不然后患无穷!
回复
11楼
同意区管的意见。
回复