接地汇流排的型式迷惑
lzhy9595
lzhy9595 Lv.3
2014年08月20日 10:15:16
只看楼主

最近,我们单位国优工程复查,和往常一样,专家对电气工程接地看的最多,提出问题也最多,其中提到配电箱,配电柜接地接零汇流排的问题,说配电箱内多孔接地汇流排不符合要求,说会损失一部分接触面积,会造成接触面积不够,说GB50303上说的,这本规范我都快背过了,没有规定,望各位大侠多多指导,要有依据,不要猜测。

最近,我们单位国优工程复查,和往常一样,专家对电气工程接地看的最多,提出问题也最多,其中提到配电箱,配电柜接地接零汇流排的问题,说配电箱内多孔接地汇流排不符合要求,说会损失一部分接触面积,会造成接触面积不够,说GB50303上说的,这本规范我都快背过了,没有规定,望各位大侠多多指导,要有依据,不要猜测。

IMG_5872.JPG


IMG_5889.JPG

免费打赏
根深叶茂
2014年08月22日 09:53:15
12楼
两种都符合要求,接地和零线的大小是根据配电箱(柜)的主回路额定电流的大小来确定的。
回复
姜振祥
2014年08月22日 14:28:13
13楼
哈哈 其实你第一个的成本肯定比第二个好要高啊 用户喜欢那种就给他用那种啊 监理不同 要求也不同的
回复
yanglong12
2014年08月22日 22:43:26
14楼
各自需求,两者同用不就得了。铜排用在客户进出线,小的汇流排用在内部弱电等小流量元器件上不就的了吗?
回复
啊勇
2014年08月23日 08:40:31
15楼
第一个还真不行1!真的不符合规范要求
回复
zmdqaz
2014年08月23日 09:01:51
16楼
第2种接法给人的感觉要牢靠,工艺要规范,但也不能说第一种接法有什么问题,还是要看接地线的截面而定!
回复
tyrone3000
2014年08月23日 09:21:28
17楼
第一种铜排压接容易松动,一般用于微波低压设备测试时防静电。
第二种属于正规保护接地铜排。
楼主不用找规范,规范对这么细致的工艺不会很明确的,还是按照专家的要求做吧。
回复
zhrsea
2014年08月23日 10:22:49
18楼
不是不行,要看你的多空汇流排的孔部位的实际截面够不够。
回复
qq_1408247026534
2014年08月23日 10:44:10
19楼
不知帮顶!
回复
yahui520
2014年08月23日 13:31:39
20楼
第一种我们是放在分户箱(家里的那种)里用的,
第二种是放在配电箱里的,第
回复
知乎圆桌
2014年08月24日 09:10:10
21楼
yahui520 发表于 2014-8-23 13:31 第一种我们是放在分户箱(家里的那种)里用的,第二种是放在配电箱里的,第说到点上了,户内配电箱都是2.5平方或者4平方线,用第一种就行了。
回复