肢背不是受拉吗?怎么用肢背的W1啊?求高手解惑。
liujie200612
2014年08月19日 16:50:56
只看楼主

刚才做兰定筠的钢结构试题,有个问题一直疑惑不解,肢背不是受拉吗,怎么W1用的是肢背的?

刚才做兰定筠的钢结构试题,有个问题一直疑惑不解,肢背不是受拉吗,怎么W1用的是肢背的?

QQ图片20140819164226.png


QQ图片20140819164814.png

免费打赏
yibayoucaihua
2014年08月19日 17:32:45
2楼
这个很明显是肢背受压啥
回复
liujie200612
2014年08月19日 17:42:27
3楼
楼上的,就算是59.316-43.26>0,从而判定为受压,但是1.05×82.3还是大于1.2×35.3,按道理除以1.2×35.3的应力更大,请问我的分析对吗?
回复
liujie200612
2014年08月19日 17:48:51
4楼
二楼你是对的,我现在想明白了我的错误所在,我想当然地认为AB杆的B端是刚接的,事实上是铰接的。谢谢你的参与。
回复
yibayoucaihua
2014年08月19日 17:49:00
5楼
W1X 规范里面明确给出 其实相对于受压边且为较大受压边的截面模量 ,若是要按你说所的取大值的前提条件是肢尖和肢背都是受压
回复
李向阳11
2015年06月02日 11:31:54
6楼
跟刚接铰接没关系,这是材料力学上的常识~~~~
回复
shixingshangjiang
2015年09月02日 11:09:24
7楼
............................
回复

相关推荐