关于PKPM建模梁柱偏心的影响
structure11g101
2014年08月19日 16:45:01
来自于PKPM
只看楼主

新人一枚,第一次发帖、以前我在画图的时候,柱子就布置在轴网交叉出,可是话柱施工图时,因为建筑图要求梁柱平齐,用PKPM 自动生成的柱施工图很困难。我就是想问,是不是一开始建模的时候,就要求梁柱墙平齐。

新人一枚,第一次发帖、

以前我在画图的时候,柱子就布置在轴网交叉出,可是话柱施工图时,因为建筑图要求梁柱平齐,用PKPM 自动生成的柱施工图很困难。

我就是想问,是不是一开始建模的时候,就要求梁柱墙平齐。
免费打赏
structure11g101
2014年08月19日 16:47:43
2楼
如果平齐,那么在satwe调参数时,非常的麻烦,始终要保持梁柱平齐。

而且听人说,如果搞得梁墙柱平齐,PKPM 计算会失真,大家都知道PKPM并不是十分智能。
回复
nstopwuyp
2014年08月19日 17:19:40
3楼
1、规范规定 对于梁柱中心差1/4柱宽的时候,要考虑偏心影响。
2、为了后面画图方便。
综上两点,建议你模型里面要偏心建模,尽量真实。
回复
structure11g101
2014年08月19日 17:39:58
4楼
nstopwuyp 发表于 2014-8-19 17:19 1、规范规定 对于梁柱中心差1/4柱宽的时候,要考虑偏心影响。2、为了后面画图方便。 综上两点,建议你模 …谢谢版主,不过如果偏心建模,真的好难调参数和红字。想问下,偶然偏心和您说的梁柱偏心有啥区别,百度百科上说偶然偏心指地震引起的偏心和 实际质量和理论偏心的差距。再有一个,如果不是偏心建模,那么画柱的施工图(采用界面表示法),应该怎么画?谢谢
回复
structure11g101
2014年08月19日 23:16:47
5楼
人好少呀,还是多亏了版主,再次表示感谢。

谁还能解答一下呀
回复
nstopwuyp
2014年08月20日 10:20:52
6楼
本帖最后由 nstopwuyp 于 2014-8-20 10:23 编辑 structure11g101 发表于 2014-8-19 17:39 谢谢版主,不过如果偏心建模,真的好难调参数和红字。想问下,偶然偏心和您说的梁柱偏心有啥区别,百 …偶然偏心和柱子偏心 是两个完全不相干的概念,你要在搞搞明白。《抗规》条文6.1.5。画图的问题需要自己摸索,没有太统一的标准,原则就是国标。
回复
structure11g101
2014年08月20日 18:26:00
7楼
nstopwuyp 发表于 2014-8-20 10:20 偶然偏心和柱子偏心 是两个完全不相干的概念,你要在搞搞明白。《抗规》条文6.1.5。画图的问题需要自己 …谢谢版主,我会努力的
回复
fly_cod
2014年08月21日 15:41:21
8楼
你大概简单算算,如果没有偏心超过1/4柱宽情况的,就随便建模,偏心、对其都可以,应该影响不大。
因为不知道PKPM的程序算法,以上仅仅为个人意见,没有太大依据。
回复
胖胖胖小妮儿
2014年08月21日 16:37:31
9楼
梁柱偏心布置和轴心布置计算结果会有很大区别吗?
回复
过去与未来
2014年08月22日 23:15:10
10楼
8度区,偏心还是有影响的。低烈度地区影响较小。建议按照真实情况建模,考虑偏心的影响。
回复
lc19910204
2014年08月26日 11:31:14
11楼
还是按偏心建模比较好
回复

相关推荐

APP内打开