关于PKPM建模梁柱偏心的影响
structure11g101
2014年08月19日 16:45:01
来自于PKPM
只看楼主

新人一枚,第一次发帖、以前我在画图的时候,柱子就布置在轴网交叉出,可是话柱施工图时,因为建筑图要求梁柱平齐,用PKPM 自动生成的柱施工图很困难。我就是想问,是不是一开始建模的时候,就要求梁柱墙平齐。

新人一枚,第一次发帖、

以前我在画图的时候,柱子就布置在轴网交叉出,可是话柱施工图时,因为建筑图要求梁柱平齐,用PKPM 自动生成的柱施工图很困难。

我就是想问,是不是一开始建模的时候,就要求梁柱墙平齐。
免费打赏
tumuzhangxia
2014年09月19日 10:28:50
12楼
一般都是要考虑偏心的!
回复
xsh3555
2014年09月19日 11:04:58
13楼
PKPM研发人员说软件会考虑偏心带来的附加弯矩,只是我建模时一般都懒得考虑,审图也不会提这个的,
回复
shangbk
2014年11月12日 12:11:18
14楼
肯定有影响的。偏心超过一定值,会对梁柱节点的抗震性能产生很大影响。规范规定这个值是1/4.
回复
bdlfuckyou
2014年11月14日 13:19:42
15楼
学习路过
回复
dabing14144
2014年11月15日 19:49:53
16楼
柱子不偏心能算过,偏心就算不过(setwe里柱子是红的),这该怎么处理呀? 有大神能解答吗
回复
luohouqi1316
2014年11月15日 22:50:04
17楼
这个要看你偏心多大了,较小的偏心是对结果其不了多大的变化的,可以自己做个比较。很容易的!
实战中自己要多做比较,多动脑筋,不要听别人说,你又能知道别人的水平比你强还是不如你?
回复
受压与抗拔
2015年03月17日 23:32:20
18楼
我一向都是按偏心建模,但是每次布置柱子都耗很长时间,我师父却和我说不必要。。。。。。
回复
霍布鲁克
2015年03月20日 14:41:25
19楼
对啊,我也正好碰到这个问题。偏心距大了,节点域抗剪超限,不知道咋调?到网上看,有的说是水平加腋。不知道有必要没?
回复
qq_1403177789248
2015年03月22日 11:00:03
20楼
建议按照真实情况建模,考虑偏心的影响。
回复
到华盛顿0
2015年03月28日 10:42:18
21楼
偶然偏心就是施工的时候材料的堆放对结构造成的偏心
回复

相关推荐