我采用附件中的式B.3 B.6 B.8校验电压时,是否是只要对应的蓄电池单体的电压大于放电终止电压即(0.85或0.875倍蓄电池额定电压)如全部大于则满足要求,否则就要提高蓄电池的标称容量?我这样理解对吗?真心感谢您的回复。
我采用附件中的式B.3 B.6 B.8校验电压时,是否是只要对应的蓄电池单体的电压大于放电终止电压即(0.85或0.875倍蓄电池额定电压)如全部大于则满足要求,否则就要提高蓄电池的标称容量?我这样理解对吗?真心感谢您的回复。
2楼
是的,这个问题要这么看:电压控制法(容量换算法)的死穴就在这,要不然也不会有阶梯计算法(电流换算法)的问世了,这一块内容最大的问题在指导书的编写,指导书没有按DL/T5054-2004写,而是用了电力、钢铁手册的内容,带来了极大的混乱,一是公式错误:比较一下10-1-7和B.4、10-1-9和B.2,就会发现,指导书的公式不单是数值上差10倍,从量纲来看就是不对的,当然还有10-1-11,10-1-12。二是指导书中公式10-1-16在5044的B.2.1中已经没有了,其实这个公式也存在10倍数值差和量纲问题,所以图10-1-4与图B.1的横坐标Kch值差十倍,曲线也由C10变为I10(GF-1000和GF-2000的差别不是主要差别),其实质就是电压换算法的死穴在最后要校验电压,所以前面怎么选也没有用,校验不过都要重来。建议直流就看5044,其他最好别看,免得混淆视听。当然5044也有死穴,镉镍部分是有确漏的,还好镉镍现在都不推荐用,实在要考只有用钢铁来补了。
回复
3楼
手册上用的是容量,规范上用的是电流
回复
4楼
wuyingjie_fs 发表于 2014-8-20 11:52 手册上用的是容量,规范上用的是电流所以说手册是错误的,两边量纲都对不上,容量的单位是AH,电流的单位是A,那系数就不是无量纲的了。看上去是小事,但你能说”这台电机的功率是XX度“吗。这反映了基本的概念错误,所以5044已经修正了,也把冲击负荷计算容量给取消了。说白了就是电压换算法先估算容量没什么意义,和随便选个容量没什么差别,还装模做样算半天,如果校验电压不够,怎么调整?有什么依据?如果没有依据,那和直接估一个然后校验电压有什么差别?
回复
5楼
我现在对这个问题的理解是对放电初期(1min)和放电末期(5s)的冲击放电电流不计入事故放电容量,只是用式B.3 B.6 B.8来校验电压水平,如校验的电压均大于放电终止电压,则所求的蓄电池容量不需提高,否则将将提高蓄电池容量?我的理解对吗?真心感谢各位的回复。
回复
6楼
你的理解是对的,就是这么回事。
回复
7楼
再次真心感谢wephonegg等各位的回复。