海尔中央空调医院项目节能改造讨论,鼠标、随身wifi、若干工程点等你来拿!
紫安娜
紫安娜 Lv.13
2014年08月19日 15:11:16
来自于中央空调
只看楼主

<br/> 欢迎加入 中央空调技术交流QQ群 344715355 请关注海尔中央空调官方微信 南京鼓楼医院 项目简介 南京鼓楼医院,又名南京大学医学院附属鼓楼医院。位于南京市鼓楼区中山路321号。毗邻南京大学,是一所集医疗、教学、科研为一体的大型综合性三级甲等医院,鼓楼医院集团是江苏最大的医院集团,也是中国第一家医院集团。项目为鼓楼医院老干部保健中心病房楼改造工程。







欢迎加入

中央空调技术交流QQ群

344715355















请关注海尔中央空调官方微信





















南京鼓楼医院





项目简介


南京鼓楼医院,又名南京大学医学院附属鼓楼医院。位于南京市鼓楼区
中山路321号。毗邻南京大学,是一所集医疗、教学、科研为一体的大型综合性三级甲等医院,鼓楼医院集团是江苏最大的医院集团,也是中国第一家医院集团。项目为鼓楼医院老干部保健中心病房楼改造工程。












使用需求



夏季制冷;
旧机组使用年限过长,电费高,故障率高级维护困难;


设备解决方案
采用LSBLX300/R4(BP)磁悬浮冷水机组一台
原有螺杆式冷水机组一台调峰与备用













方案评价分析



>新的机组将大幅度减少系统能耗,比原来机组每年预算节能50%,节约电费达19.5万左右;


>该改造项目,再利用了原有的螺杆机组的基础上,增加了磁悬浮式冷水机组,因机组体积较小,可运输至机房,减少改造的麻烦。


>利用了磁悬浮离心机组的无极变频技术,在2%——100%之间自由调节,在低负荷下有效控制喘振问题。


>磁悬浮离心机组的无油运行、70分贝的噪音以及30年的使用寿命,真正分担了甲方在维护使用的保养的困扰。







免费打赏
宝贝佳林
2014年08月25日 18:33:54
16楼
改造项目由于收现场结构和装饰环境的影响,如果当初设计的通道不够宽敞。改造时选用合适体积的机组就很重要了。新设备的运输通道宽度和高度大多是不能改的,体积较少的设备是优先选用的。
个人的经验是更换机组后水泵也应根据新的机组选择合适的流量和扬程。
公共建筑需要科学的运行方案才能降低运行费用,门诊楼和病房区域的空调系统最好分开管道系统,减少能源的损耗。
回复
宝贝佳林
2014年08月27日 09:56:49
17楼
机组体积
回复
qiankun0205
2014年08月27日 13:54:25
18楼
没开始工作呢!在校生!
回复
lingzhuhan
2014年09月17日 17:01:55
19楼
不错。。。。。。。。。。
回复