电机接线盒用绝缘带緾绕能起到防腐防水或防爆作用吗?
hhrdzsh
hhrdzsh Lv.9
2014年08月19日 14:23:45
只看楼主

各位老师,近来在一化工厂施工,非防爆区,该厂一领导要求所有电机接线盒必须用相色带緾绕三圈,说是有该厂一直为防爆、防腐及防水要求,所有电机都这样做,如下图,请问规范上有这样的规定或要求吗?电机电缆也是这样要求的。请各位老师指点。

各位老师,近来在一化工厂施工,非防爆区,该厂一领导要求所有电机接线盒必须用相色带緾绕三圈,说是有该厂一直为防爆、防腐及防水要求,所有电机都这样做,如下图,请问规范上有这样的规定或要求吗?电机电缆也是这样要求的。请各位老师指点。

IMG_20140819_095358.jpg


IMG_20140819_095315.jpg


IMG_20140819_095322.jpg


IMG_20140819_095356.jpg

免费打赏
hhrdzsh
2014年08月19日 14:31:02
2楼
一同事说,接线盒上的緾上后,反而好象将水往接线盒内引,原先一有水就淌下来了,现在反而包住了,但是厂方要求必须这样做。进电机的电缆也緾上了,说是防腐防爆。求明人指点。
回复
lingxuct
2014年08月19日 14:43:08
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-19 14:45 编辑

虽象战场上下来的重伤员,但缠绕的水平确实不错,做成这样可以升到技师!!!

不过,一年后还得再重新包过,否则,会出现到处漂带的现象!
回复
hhrdzsh
2014年08月19日 16:38:30
4楼
ccc___ 发表于 2014-8-19 14:43 虽象战场上下来的重伤员,但缠绕的水平确实不错,做成这样可以升到技师!!!不过,一年后还得再重新包 …:handshake,谢谢指导!
回复
yx123698
2014年08月19日 18:49:30
5楼
个人感觉没有买的包塑软管美观
回复
smxzyjsxygbz
2014年08月20日 01:59:37
6楼
真要是防爆要求,这么做肯定不行,防护等级达不到哦
回复
hppyguojun
2014年08月20日 11:55:02
7楼
人家要求这么做,你就做!非要纠正人家干什么了
回复
wjql3002
2014年08月20日 19:12:12
8楼
电气的防护等级达到吗?
回复
dqzdhyl
2014年08月20日 23:30:31
9楼
多此一举、、、、、、、、、、、?
回复
hhrdzsh
2014年08月21日 09:03:15
10楼
呵呵,谢谢各位即兴发言,同感!
回复
chaihuino1
2014年08月21日 10:24:44
11楼
有要求就照着做。。。
回复