建筑框架柱、剪力墙纵向钢筋偏位原因和处理办法
qq_1407826177980
2014年08月18日 17:17:56
来自于建筑构造
只看楼主

  一、引起柱子和高层剪力墙纵向受力钢筋偏位的主要原因  1、柱(剪力墙)的轴线放线不准确、基础定位不牢固。  2、柱(剪力墙)模板搭设撑拉不牢,尤其是模板上口的刚度差,梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏位。  3、柱(剪力墙)的钢筋保护块固定不到位。  4、柱(剪力墙)的钢筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋约束。  5、浇捣砼时柱(剪力墙)的钢筋受冲击及振捣不正确产生钢筋偏移。

  一、引起柱子和高层剪力墙纵向受力钢筋偏位的主要原因
  1、柱(剪力墙)的轴线放线不准确、基础定位不牢固。
  2、柱(剪力墙)模板搭设撑拉不牢,尤其是模板上口的刚度差,梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏位。
  3、柱(剪力墙)的钢筋保护块固定不到位。
  4、柱(剪力墙)的钢筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋约束。
  5、浇捣砼时柱(剪力墙)的钢筋受冲击及振捣不正确产生钢筋偏移。
  二、钢筋位置偏移的控制措施
  1、墙、柱竖向钢筋在基础内就要精确定位、固定牢靠,可与基础钢筋焊接在一起。
  2、楼层模板安装好后应将轴线引测到模板面上,在梁柱交接处应按照轴线引测点用两个箍筋与柱纵向钢筋点焊固定,同时绑扎上部钢筋,在楼面以上500mm处用柱箍筋点焊固定;柱子和剪力墙等竖向构件的模板要按规范安装,且满足一定的强度、刚度、和稳定性,增强钢筋骨架的整体性确保钢筋保护层厚度。
  3、柱子和剪力墙等竖向构件钢筋应采用“定距框”方法控制主筋位置。“定距框”是用于限制剪力墙、暗柱和框架柱纵向主筋的工具,根据需控制部位的尺寸大小,可以预制成多种规格的拼装式“模板”,可以周转使用,根据柱截面大小竖向钢筋的数量设计间距使用Φ12~14钢筋制作定距框。
  4、加强混凝土浇筑工人的施工技术交底工作,浇筑混凝土时泵口不得直接对着钢筋,振捣时不得长时间振捣钢筋。