这种厂房用哪种火灾报警控制系统?
lampard2011
2014年08月18日 14:07:51
来自于防雷减灾
只看楼主

一个消防负荷定义为3级的普通工厂(15000平)含2层办公区,火灾危险等级为丁类。请问可不可以不上火灾自动报警系统或者只上区域火灾报警系统?主要是根据新版规范,如果采用集中式火灾报警矽统的话,还得上应急广播等。

一个消防负荷定义为3级的普通工厂(15000平)含2层办公区,火灾危险等级为丁类。
请问可不可以不上火灾自动报警系统或者只上区域火灾报警系统?
主要是根据新版规范,如果采用集中式火灾报警矽统的话,还得上应急广播等。
免费打赏
攻城师84902
2014年08月22日 13:23:41
12楼
15000m2的丁类厂房肯定是设置了机械排烟的(建规上超过5000m2的丁类厂房就要做防排烟设施,你可以看看建规暖通专业部分),按照新火灾报警规范机械排烟需要由两个独立的烟感或一个烟感加一个手报的“与”信号进行触发来联动。所以想想还是要做的。
回复
谢好
2014年08月22日 20:35:31
13楼
不错,学习了
回复
hyfksdl
2014年08月25日 17:44:09
14楼
顶下帖路过
回复
开心老爸
2014年08月26日 12:02:00
15楼
办公室做不做火灾报警不看《火灾自动报警系统设计规范》
去看《建筑设计防火规范》、《民用建筑电气设计规范》
回复
土木粉
2014年08月27日 10:48:25
16楼
区域火灾报警系统即可。看有没有需要联动的消防设备。没有就区域报警即可
回复
海夜风
2014年08月30日 01:25:03
18楼
攻城师84902 发表于 2014-8-22 13:23 15000m2的丁类厂房肯定是设置了机械排烟的(建规上超过5000m2的丁类厂房就要做防排烟设施,你可以看看建规暖 …有了机械排烟设施,你就必须得设消防控制室了。还有啥想法,师太就你就从了老纳吧!
回复
印度
2014年09月03日 11:13:42
19楼
一般丁类不需要,还要看看需不需要做机械排烟这种联动。一般可以让暖通和建筑沟通,避免做机械排烟。