各位兄弟姐妹们帮帮忙,我有一个工程在测试,卫生打扫了n回,测试小颗粒0.5的合格,大颗粒5的就是不合格,这是什么原因,有什么解决方法
各位兄弟姐妹们帮帮忙,我有一个工程在测试,卫生打扫了n回,测试小颗粒0.5的合格,大颗粒5的就是不合格,这是什么原因,有什么解决方法
12楼
用自己的设备测出合格,可用甲方单位刚买的尘埃粒子计数器测出不合格
回复
13楼
甲方的设备一个人在房间内七八分钟后才能合格,这样算合格吗
回复
14楼
空态运转24小时后测,0.5的合格的话问题就不大,还是环境的问题。你仪器的流量是多少呢?
回复
15楼
那是按m3来算的
回复
16楼
离子计数器在使用之前用自净,所有数据都有归零,测试方法也不能忽略
回复
17楼
自净了,一般测试方法是怎么样的,一进房间就测吗,还是等几分钟
回复
18楼
一般测试的人员不宜多,一至两个人就可以了,要严格穿好洁净服
测试时,你的仪器要进行自净,这就有几分钟时间,房间的状况也基本就稳定了
根据楼主描述的情况,测试的结果严重超标,万级房一般最好0.5在静态不宜超过2千
回复
19楼
是空态检测?还是动态检测?
回复
20楼
空态测试:指洁净室内无工艺设备,更没有工作人员;
静态测试 ( at-rest test ):洁净室(区)净化空气调节系统已处于正常运行状态,工艺设备已安装,洁净室(区)内没有工作人员的情况下进行的测试。
动态测试 ( operational test ):洁净室(区)已处于正常工作状态下进行的测试。
回复
21楼
( 1 )测试时间:
对单向流,测试应在净化空气调节系统正常运行时间不少于 10 分钟后开始。
对非单向流,测试应在净化空气调节系统正常运行时间不少于 30 分钟后开始。
( 2 )采样点数:
采样面积
( m 2 )
洁 净 度 级 别
100
1 万
10 万
< 10
≥ 10 ― <20
≥ 20 ― <40
≥ 40 ― <100
≥ 100 ― <200
≥ 200 ― <400
≥ 400 ― <1000
≥ 1000 ― <2000
2000
2 ― 3
4
8
16
40
80
160
400
800
2
2
2
4
10
20
40
100
200
2
2
2
2
3
6
13
32
63
注:表中的面积,对于单向流洁净室,指的是送风面积;对于非单向流洁 净室,指的是房间面积。
采样点数不得少于 2 个,总采样次数不得少于 5 次。每个采样点的采样次数可以多于 1 次,且不同采样点的采样次数可以不同。
( 3 )采样点位置:
① 采样点一般在离地面 0.8 米 高度的位置上均匀布置。
② 采样点多于 5 点时,也可以在离地面 0.8 -1.5 米 高度的区域内分层布置,但每层不少于 5 点。
( 4 )采样注意事项:
①在确认洁净室(区)送风量、压差、换气次数达到要求后,方可进行尘粒与微生物采样检测。
②对于 单向流,计数器采样管口朝向应正对气流方向,对于非单向流,采样管口宜向上。
③ 布置采样点时,应避开回风口。
④ 采样时,测试人员应在采样口的下风侧。
⑤进行浮游菌采样前,应先用消毒剂对空气微生物采样器进行严格消毒,并确认洁净室 * 区)已经过消毒。
⑥测试人员必须穿戴符合环境级别的工作服。
⑦静态测试时,室内测试人员不得多于 2 人。
回复