关于规范与化粪池连接的第一个检查井。。。
gps_222
gps_222 Lv.3
2014年08月18日 11:04:45
只看楼主

建筑给排水规范4.4.8注2条:化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值:管径150mm宜为0.010~0.012;管径200mm宜为0.010。那“化粪池与其连接的第一个检查井”这第一个检查井是指进化粪池的化粪池上游的检查井还是出化粪池的第一个检查井呢?理由?请大家各抒己见啊~

建筑给排水规范4.4.8注2条:化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值:管径150mm宜为0.010~0.012;管径200mm宜为0.010。那“化粪池与其连接的第一个检查井”这第一个检查井是指进化粪池的化粪池上游的检查井还是出化粪池的第一个检查井呢?理由?请大家各抒己见啊~
免费打赏
小草瑜
2014年08月19日 08:37:00
12楼
我认为是上游的啊
回复
wanghongming66
2014年08月20日 10:24:32
13楼
“与其”。肯定有句话是在前面。对照下应该能懂。
回复
小时工
2014年08月20日 10:59:57
14楼
gps_222 发表于 2014-8-18 17:41 但是规范4.8.7第四条又说化粪池进水口、出水口应设置连接井与进水管、出水管相接,是说前后都要设连接井,感 …前后肯定是都要有井的,但是这个坡度不同哦。如果可以布置开的话,后面的可以延续大坡度,但是就怕标高不合适
回复
一生为水
2014年08月20日 21:38:50
15楼
上游的检查井。
回复
骆驼之旅
2014年08月24日 18:29:22
16楼
我们实际做的时候都是考虑的进化粪池的井,出来的我们只要计算那个流速能够满足就可以了。
回复
骆驼之旅
2014年08月24日 18:31:57
17楼
出化粪池的管道我曾经观察过,基本上没有看到淤积和堵塞现象。
回复
huangsuihua
2014年08月25日 09:29:19
18楼
这第一个检查井是指进化粪池的化粪池上游的检查井,其实我们在实际设计中,进出化粪池都用排水井或检查井,其原因就是方便清通和检修。
回复
lzylily1
2014年12月12日 14:54:42
19楼
waterlei 发表于 2014-8-18 23:18 上游较为合理 下游为沉淀后上清液 悬浮物较少 坡度可适当减小 以降低管线埋深 减少造价我觉得上下游都考虑,都是连接井。另外考虑到化粪池内水流速度很慢,出了化粪池加大管道坡度可以防止管道堵塞。
回复
cytalent
2015年03月11日 09:27:41
20楼
化粪池进口前的检查井。
回复
枕边游戏
2015年03月11日 10:22:20
21楼
我一直都是理解的上下游