建筑给排水规范4.4.8注2条:化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值:管径150mm宜为0.010~0.012;管径200mm宜为0.010。那“化粪池与其连接的第一个检查井”这第一个检查井是指进化粪池的化粪池上游的检查井还是出化粪池的第一个检查井呢?理由?请大家各抒己见啊~
建筑给排水规范4.4.8注2条:化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值:管径150mm宜为0.010~0.012;管径200mm宜为0.010。那“化粪池与其连接的第一个检查井”这第一个检查井是指进化粪池的化粪池上游的检查井还是出化粪池的第一个检查井呢?理由?请大家各抒己见啊~
2楼
上下游都包含了吧
回复
3楼
nlp125 发表于 2014-8-18 11:13 上下游都包含了吧我自己感觉是上游,因为上游固体物比较多容易堵,坡度做大一点,规范上没有条文解释
回复
4楼
gps_222 发表于 2014-8-18 11:19 我自己感觉是上游,因为上游固体物比较多容易堵,坡度做大一点,规范上没有条文解释你说的很有道理,居住小区给排水设计规范上规定只有化粪池前,但水规比较新些
回复
5楼
nlp125 发表于 2014-8-18 11:32 你说的很有道理,居住小区给排水设计规范上规定只有化粪池前,但水规比较新些居住小区给排水设计规范,我没用过啊,以前没听他说过
回复
6楼
应该是前面,前面的水赃物比较多,主要是为了防止这些东西囤积吧。
而且《居住小区给水排水设计规范》CECS57上写的只是化粪池前面的管道,水规上没有写是前面还是后面
回复
7楼
应该是上游的污水检查井。
回复
8楼
我的理解应该是上游的污水检查井。
回复
9楼
但是规范4.8.7第四条又说化粪池进水口、出水口应设置连接井与进水管、出水管相接,是说前后都要设连接井,感觉规范也是有很多模棱两可的东西
回复
10楼
上游较为合理 下游为沉淀后上清液 悬浮物较少 坡度可适当减小 以降低管线埋深 减少造价
回复
11楼
就是从建筑出来的到化粪池的那个检查井。
回复