关于电机、接地线等螺栓防腐问题
hhrdzsh
hhrdzsh Lv.9
2014年08月18日 10:07:14
只看楼主

各位老师,请教了,在一化工厂搞施工,厂方电气人员要求电机、接地线等现场电气设备上的所有螺栓(包括电机体体上的)全部抹黄油,请问这样有规范依据吗?如果没有,如何给施工队读取费用呢?请老师指点为盼!谢谢!

各位老师,请教了,在一化工厂搞施工,厂方电气人员要求电机、接地线等现场电气设备上的所有螺栓(包括电机体体上的)全部抹黄油,请问这样有规范依据吗?如果没有,如何给施工队读取费用呢?请老师指点为盼!谢谢!
yx123698
2014年08月19日 14:21:26
2楼
依据就是螺栓要做防腐 黄油效果很好
回复
lingxuct
2014年08月19日 14:53:06
3楼
电气上在室外的螺栓涂黄油,确实效果很好,但施工规范上是没有的,工时定额上也没有的,业主要求做,是定额以外的,费用需要业主另外给的。
回复
hhrdzsh
2014年08月19日 16:39:53
4楼
ccc___ 发表于 2014-8-19 14:53 电气上在室外的螺栓涂黄油,确实效果很好,但施工规范上是没有的,工时定额上也没有的,业主要求做,是定额 …明白了,这样现场也不美观啊,谢谢指导:hug:
回复
lingxuct
2014年08月19日 16:45:56
5楼
hhrdzsh 发表于 2014-8-19 16:39 明白了,这样现场也不美观啊,谢谢指导涂黄油也有技巧,不会的是会搞的难看,不要用黑色的二硫化钼,用锂基脂(梅红色半透明的),也不要涂的太多,这样不难看。
回复
hhrdzsh
2014年08月20日 10:09:13
6楼
ccc___ 发表于 2014-8-19 16:45 涂黄油也有技巧,不会的是会搞的难看,不要用黑色的二硫化钼,用锂基脂(梅红色半透明的),也不要涂的 …非常感谢指点!
回复
dqzdhyl
2014年08月20日 23:37:02
7楼
室外、潮湿场所可以涂点、注意技巧。但无规范需要增加签单(人工费的)的。
回复
jiang_chengq
2014年08月21日 09:21:59
8楼
看下石化专业规范上有没有要求!
回复
karljungle
2014年09月18日 17:12:47
9楼
是指导电膏吧
回复
lingxuct
2014年09月19日 11:07:24
10楼
karljungle 发表于 2014-9-18 17:12 是指导电膏吧导什么电,是防止金属氧化!
回复
karljungle
2014年09月22日 15:50:09
11楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 11:07 导什么电,是防止金属氧化!导电膏的作用本来就是防止氧化,降低接触电阻我们做电机的静电接地时,就是要在接地电线的接头和电机螺栓上涂导电膏