有消防水箱就必须设稳压泵吗?什么时候必须设置稳压泵?

有消防水箱就必须设稳压泵吗?什么时候必须设置稳压泵?
免费打赏
老徐
2014年08月18日 17:23:28
2楼
当顶层消火栓净水头压力低于0.07MPa时,应采取稳压泵和气压罐进行稳压。
回复
云飘飘
2014年08月19日 06:17:15
3楼
当设置水箱的高度不能满足系统最不利点静压要求时,需要设置稳压设备。
回复
给排水设计
2014年08月19日 13:50:46
4楼
多层建筑的消火栓系统,屋顶水箱就不需要设置稳压泵系统,靠重力流就可以。
回复
yxq201413
2014年08月21日 10:24:03
5楼
首先看消火栓系统是常高压系统还是临时高压系统。
如果是常高压系统就没必要设置稳压泵,不过现在大部分设置的是临时高压系统,应当设置高位重力自流消防水箱,并且要求能满足建筑物最不利点消火栓栓口静压的要求,如果不能满足有两种解决办法:一是在每个消火栓箱处设置直接启动消防水泵的按钮;二是设置气压水罐和稳压泵等设备。

所以说,消火栓系统不一定有稳压泵的,如果临时高压系统设置启泵按钮也可以达到规范要求。

具体你可以参照《建筑设计防火规范》第八章的要求。
回复
liuguoqing2010
2014年10月15日 17:24:03
6楼
yxq201413 发表于 2014-8-21 10:24 首先看消火栓系统是常高压系统还是临时高压系统。如果是常高压系统就没必要设置稳压泵,不过现在大部分设 …1、每个消火栓箱处设置直接启动消防水泵的按钮与消防水箱没有关系。2、稳压泵设置与否关键看最不利点设备压力是否得到满足: 2.1多层建筑及高层工业建筑:消防水箱的高度应满足最不利点消火栓口压力要求(要由水枪充实水柱长度具体计算得到,不一定是7m或15M);压力不满足则设置稳压装置(稳压泵+气压罐) 2.2高层民建:满足不小于7m或15M的要求,否则设置稳压装置(稳压泵+气压罐)。
回复
葳蕤
2014年11月05日 09:21:13
7楼
水箱能满足设置高度,可以不设,但是很难满足,多层建筑设置水箱,只要消火栓静压小于7米,就得设稳压
回复
liu8661497
2017年06月03日 17:17:01
8楼
我觉得楼上说的就是比较有道理的
回复
zhangyuxiaomaju
2018年05月26日 11:20:22
9楼
比如一层车间设置有消火栓,屋顶水箱设置在三层的办公楼上,这样水箱高度就能满足消火栓水压要求。在

一层的消防水泵房里,就只设置主泵就行,不需要稳压泵。

回复
wutian2002
2018年05月26日 12:27:23
10楼

当然不是了 ,看规范有压力水头要求

回复
qq_1500436486248
2018年08月27日 16:38:53
11楼

请问现在规范上还有7m这个概念吗