有消防水箱就必须设稳压泵吗?什么时候必须设置稳压泵?
有消防水箱就必须设稳压泵吗?什么时候必须设置稳压泵?
2楼
当顶层消火栓净水头压力低于0.07MPa时,应采取稳压泵和气压罐进行稳压。
回复
3楼
当设置水箱的高度不能满足系统最不利点静压要求时,需要设置稳压设备。
回复
4楼
多层建筑的消火栓系统,屋顶水箱就不需要设置稳压泵系统,靠重力流就可以。
回复
5楼
首先看消火栓系统是常高压系统还是临时高压系统。
如果是常高压系统就没必要设置稳压泵,不过现在大部分设置的是临时高压系统,应当设置高位重力自流消防水箱,并且要求能满足建筑物最不利点消火栓栓口静压的要求,如果不能满足有两种解决办法:一是在每个消火栓箱处设置直接启动消防水泵的按钮;二是设置气压水罐和稳压泵等设备。
所以说,消火栓系统不一定有稳压泵的,如果临时高压系统设置启泵按钮也可以达到规范要求。
具体你可以参照《建筑设计防火规范》第八章的要求。
回复
6楼
yxq201413 发表于 2014-8-21 10:24 首先看消火栓系统是常高压系统还是临时高压系统。如果是常高压系统就没必要设置稳压泵,不过现在大部分设 …1、每个消火栓箱处设置直接启动消防水泵的按钮与消防水箱没有关系。2、稳压泵设置与否关键看最不利点设备压力是否得到满足: 2.1多层建筑及高层工业建筑:消防水箱的高度应满足最不利点消火栓口压力要求(要由水枪充实水柱长度具体计算得到,不一定是7m或15M);压力不满足则设置稳压装置(稳压泵+气压罐) 2.2高层民建:满足不小于7m或15M的要求,否则设置稳压装置(稳压泵+气压罐)。
回复
7楼
水箱能满足设置高度,可以不设,但是很难满足,多层建筑设置水箱,只要消火栓静压小于7米,就得设稳压
回复
8楼
我觉得楼上说的就是比较有道理的
回复
9楼
比如一层车间设置有消火栓,屋顶水箱设置在三层的办公楼上,这样水箱高度就能满足消火栓水压要求。在
一层的消防水泵房里,就只设置主泵就行,不需要稳压泵。