近来碰到一个问题,一装置自带三台电机,其中两台带变频,一台直接启动,因上级配电改造,换接另一路电源后,变频带电机正转,直接启动电机反转,从配电室换相后,所有电机都正转,不理解为什么变频电源换相后不影响输出的相序,请赐教!
近来碰到一个问题,一装置自带三台电机,其中两台带变频,一台直接启动,因上级配电改造,换接另一路电源后,变频带电机正转,直接启动电机反转,从配电室换相后,所有电机都正转,不理解为什么变频电源换相后不影响输出的相序,请赐教!
2楼
这个变频器可能有相序识别和保护功能。
回复
3楼
低压变频器几乎都是交-直-交变频,直流电逆变的3相交流相序与电源相序不相关。
回复
4楼
变频器的输出相序,即我们说的转向,跟原电网的相序无关。
因为三相电源进入变频器后,就变成直流电了,就没有相序之说。
但是,有转向之说。因为你变频器的输出接线没有改变,而且,变频器的转向控制信号也没有改变,所以,当电源倒相的时候,对其没有影响。
回复
5楼
非常感谢各位指点,谢谢大家!:handshake
回复
6楼
qsy 发表于 2014-8-18 09:10 低压变频器几乎都是交-直-交变频,直流电逆变的3相交流相序与电源相序不相关。很多变频器与输入电源的相序相关的,不信去试试。装有相序保护时,变频器可自动逆相输出的。
回复
7楼
变频器分为交-交变频器和交-直-交变频器。
其换相方式为--
交-交变频器为电网电压换相;
交-直-交变频器为强迫换相或负载换相。
回复
8楼
谢谢楼主分享!
回复