再议 一级负荷(非消防负荷)供电要求!
hushan0
hushan0 Lv.5
2014年08月17日 20:55:02
只看楼主

问题:一级负荷(非消防负荷)采用图中第一种方案是否满足规范要求?如不满足规范要求,请指出违反哪条规范。附注:1.本帖不讨论两种供电方案可靠性问题(第二种方案毫无疑问比第一种可靠,但电缆的投资也增加了一倍)2.本帖只讨第一种方案是否满足规范要求。3.《全国民用建筑工程技术措施2009-电气》中第2章中2.3.1中12条规定"为一级负荷设备供电的两个电源回路,应在最末一级配电(或控制)装置处自动切换.切换时间应满足用电设备对中断供电时间的要求.必要时设置不间断电源装置.照明负荷可采用两个电源各带一半负荷的供电方式,当一个电源故障时,仍能维持工作场所50%的照度."这是技术措施里的内容,但在规范上面并没有找到相关的说明。


问题:一级负荷(非消防负荷)采用图中第一种方案是否满足规范要求?如不满足规范要求,请指出违反哪条规范。

附注:
1.本帖不讨论两种供电方案可靠性问题(第二种方案毫无疑问比第一种可靠,但电缆的投资也增加了一倍)
2.本帖只讨第一种方案是否满足规范要求。
3.《全国民用建筑工程技术措施2009-电气》中第2章中2.3.1中12条规定"为一级负荷设备供电的两个电源回路,应在最末一级配电(或控制)装置处自动切换.切换时间应满足用电设备对中断供电时间的要求.必要时设置不间断电源装置.照明负荷可采用两个电源各带一半负荷的供电方式,当一个电源故障时,仍能维持工作场所50%的照度."这是技术措施里的内容,但在规范上面并没有找到相关的说明。



免费打赏
wm6318
2014年08月19日 21:55:06
22楼
此贴必火!!!!
回复
土木粉
2014年08月20日 09:18:33
23楼
建议采用方案2,方便可靠一些!
技术措施也是推荐末端切换
回复
mente521
2014年08月20日 15:34:41
24楼
我们目前在建项目写字楼的办公区域照明及插座供电方式都是采用第一种供电方式。
回复
酷军长
2014年08月21日 00:24:53
25楼
第一种方式我认为是不妥的,如果按第一种方式敷设电缆的话,那就都是放射式了,实际使用中,电缆进入到一级负荷箱之后,可能还要供几个一级负荷电机设备...这样来理解,那就不是最末端切换了。
回复
liu583829685
2014年08月21日 16:56:10
26楼

第一种方式用于非末端切换的一级负荷,第二种方式用于末端切换的一级负荷
回复
linchjiu
2014年08月22日 16:16:47
27楼
第一种方案没有自动切换,要靠人工投换
回复
zf_tmxk118
2014年08月22日 17:44:05
28楼
第一种方式如果昨天变压器停电那么可以手动切换联络开关由右边一台变压器供电,满足双电源,那么如果是一级负荷的支干线断电呢??
回复
谢好
2014年08月22日 20:35:57
29楼
不错,学习了
回复
taojiataojia
2014年08月23日 16:18:14
30楼
学习了。。。
回复
biaozhizhuang
2014年08月26日 15:31:06
31楼
路过打个酱油
回复

相关推荐

APP内打开