关于剪刀撑
y6825328
y6825328 Lv.4
2014年08月17日 20:29:02
来自于建筑施工
只看楼主

剪刀撑应该是一根扣接在立杆上,另一根扣接在伸出的小横杆上,但是我实际看到很多都是外面的那根直接扣接在里面的斜杆上。是因为小横杆按要求只伸出10cm以上即可,两根斜杆加起来后的都有10cm还要加上扣件的一些间距,所以工人扣接不上?还是只是因为他们偷懒,这样很常见吗?问题大吗?

剪刀撑应该是一根扣接在立杆上,另一根扣接在伸出的小横杆上,但是我实际看到很多都是外面的那根直接扣接在里面的斜杆上。是因为小横杆按要求只伸出10cm以上即可,两根斜杆加起来后的都有10cm还要加上扣件的一些间距,所以工人扣接不上?还是只是因为他们偷懒,这样很常见吗?问题大吗?
免费打赏
甲方施工员
2014年08月18日 08:32:51
2楼
剪刀撑应固定在水平杆的伸出端或者立杆上
JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
回复

相关推荐

APP内打开