<砼规>4.2.7条文说明有提到“等效直径的概念适用于本规范中…钢筋锚固长度…等有关条文的计算及构造规定”那么在按8.3.1条求lab时d是用原来的钢筋直径还是用等效直径?如果用25钢筋作并筋,那么8.3.2条第1款修正系数1.1要乘吗?
<砼规>4.2.7条文说明有提到“等效直径的概念适用于本规范中…钢筋锚固长度…等有关条文的计算及构造规定”那么在按8.3.1条求lab时d是用原来的钢筋直径还是用等效直径?如果用25钢筋作并筋,那么8.3.2条第1款修正系数1.1要乘吗?
2楼
4.2.7条文说明提到“等效直径的概念适用于本规范中…钢筋锚固长度…”,但是规范8.4.3条内容的最后一段内容和其条文说明又明确指出,搭接长度分别按照单筋计算。 而且记得在哪本参考书上考到有道题的解答也是按照单筋计算的,觉着规范这里交待的有些混乱。
回复
3楼
并筋的锚固长度是按等效直径算的,注意看条文。
回复
4楼
混规4.2.7条及条文说明,按等效直径算锚固长度!
但混规8.4.3条及条文说明,并筋采用绑扎搭接是应按每根单筋错开搭接!这时应按单筋算锚固长度进而求单筋搭接长度!
回复
5楼
应按单根钢筋计算。
回复
6楼
锚固长度按并筋,搭接按单筋!
回复
7楼
规范交待的确实不太明确,个人认为:并筋按同时截断或锚固时,按等效直径考虑;当并筋按单筋交错连接时,按单筋计算。并筋交错连接时,混凝土对钢筋的握裹力并没有降低。
回复
8楼
条文说明:并筋等效直径的概念适用于本规范中钢筋间距、保护层厚度、裂缝宽度验算、钢筋锚固长度、搭接接头面积百分率及搭接长度等有关条文的计算及构造规定!
回复
9楼
并筋一起同时搭接 计算锚固长度的时候应按照等效直径计算,采用错开的搭接方式的时候 按照单根计算搭接长度
回复