GB50217土壤热阻系数校正系数的讨论
yaoyuan7654241
2014年08月16日 13:52:11
只看楼主

附录D中土壤热阻系数校正系数,注中写校正系数适用于附录表C中土壤热阻系数为1.2的情况,问题来了,如果表C中土壤热阻系数不为1.2,校正系数怎么取?13年下午第6题就有这样的问题。

附录D中土壤热阻系数校正系数,注中写校正系数适用于附录表C中土壤热阻系数为1.2的情况,问题来了,如果表C中土壤热阻系数不为1.2,校正系数怎么取?13年下午第6题就有这样的问题。
nange7637014
2014年08月16日 22:15:49
2楼
校正啊:lol:lol
回复
comingboy
2014年08月16日 22:27:03
3楼
考场准备一本发输变电的速查,考场上查找关键点,肯定有帮助
速查包括的内容:
1, 一次手册;
2, 二次手册;
3, 线路手册;
4, 系统手册;
5, 81本规范(这里为了简单明了就不列举了);
回复
yaoyuan7654241
2014年08月23日 14:31:47
4楼
有网友说用3.0的校正系数除2.0的校正系数,得出3.0对2.0的校正系数,此法有依据否?
回复
mr_zj0
2014年08月26日 18:39:16
5楼
因为表中的土壤热阻系数都是按2.0的,所以3.0的系数不能直接乘查到的电流。
这样理解:用查到的电流除以K2.0的系数,就还原到土壤系数1.2时的电流,再用它来乘3.0时的系数,就得到土壤热阻系数3.0对应的电流。
回复
zhiyingjie007
2014年08月26日 20:24:27
6楼
这样说吧,先反校再正校。
回复
zhoubutong
2015年04月20日 15:15:20
7楼
mr_zj0 发表于 2014-8-26 18:39 因为表中的土壤热阻系数都是按2.0的,所以3.0的系数不能直接乘查到的电流。这样理解:用查到的电流除以K2 …请教,哪个地方说明附录C的载流量热阻系数是按2.0考虑,在附录D.0.3注2中 说附录C是按热阻系数1.2的情况,热阻系数2.0的校正系数是0.87,为什么,诚心请教!
回复
eeb2sysplg
2015年04月20日 16:47:19
8楼
校正系数的取法
回复
zhhech64
2015年04月21日 08:32:54
9楼
小手一抖,拿币就走。
回复
lightling
2015年04月21日 11:19:19
10楼
厉害厉害厉害厉害
回复
qq_1423529138570
2015年04月21日 11:33:30
11楼
在中间值就可以插值法,超过了,就得找相应的资料了