等电位联接的原理
yesonghua123
2004年12月01日 21:53:56
只看楼主

有那位大侠能解答关于等电位联接的理论原理?

有那位大侠能解答关于等电位联接的理论原理?
免费打赏
yizhaohui
2009年02月25日 22:08:11
32楼
楼上的朋友真是说的太好了。能告诉我你是从哪里找到的规范吗?学习了不少东西。
回复
邓建文
2009年02月26日 02:09:40
33楼
人触电是因为电流经过人体,电流的产生依赖于电位差.小鸟站在高压线上并无危险.
接触电压触电:人站在发生接地故障(漏电)的电气设备旁边,手触及设备的外露可导电部分(或直接触及带电体),则人所接触的两点(如手和脚)之间所呈现的电位差,称为接触电压。人在接地故障点周围行走,两脚之间所呈现的电位差,称为跨步电压。
等电位连接目的在于消除电位差.
回复
邓建文
2009年02月26日 02:20:45
34楼
等电位是防止人体同时接触到不同电位的物体而产生的危险电击。等电位不能防止雷电过电压对设备的损害,需要设置电涌保护器,发生接地故障时候不能完全靠等电位来保护人身安全,只能起到降低接触电压的作用,这时候需要脱扣器快速动作。
回复
邓建文
2009年02月26日 02:25:17
35楼
2009年02月26日 14:17:23
36楼
等电位最主要的作用是防止建筑物外面窜入的危险电压对人体的伤害。在打雷下雨时会产生高电压强电流,会导致金属管道带电
回复
tiger2006
2009年03月04日 11:37:57
37楼
等电位,故名思议,就是电位相等,没有电势差
当人体接触不同的金属体后就没有电流通过了
这样理解,对不?
回复
jxg2313
2009年03月04日 11:52:33
38楼
美国国家电气法规对等电位连接所下的定义是:“将各金属体做永久的连接以形成导电通路,它应保证电气的连续导通性并将预期可能加于其上的电流安全导走。”
GB50057-94对等电位连接定义 “将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。”
GB50343-2004 定义 “设备和外漏可导电部分的电位基本相等的电气连接。”
GB50054-95定义 “使各外露导体可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的电气连接。”

作用:
它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。根据理论分析,等电位联结作用范围越小,电气上越安全。
回复
shld1970
2009年03月04日 12:01:24
39楼
多谢九楼,真是热心人哪!讲解的很详细,希望论坛多一些这样的好人!!!!:) :) :)
回复

相关推荐

APP内打开