跌落式熔断器安装操作(1) 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。(2) 熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。(3) 熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。(4) 熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。

跌落式熔断器安装操作

(1) 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。
(5) 熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。
(6) 所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品 ,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。
(7) 10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm。
一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器,只允许其操作空载设备。
免费打赏
wxdchgs
2014年08月15日 06:47:17
2楼
“(1) 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。”
熔体的拉紧程度与合机后触头压力有关,过紧时容易在合机时拉断熔丝。
“一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器,只允许其操作空载设备。”
这只能是条件允许的一般情况下。有时是避免不了带负荷操作的。
回复
laodongzhe186
2014年08月15日 09:35:40
3楼
带负荷操作未免太危险了点吧,这样有无烧坏熔断器的可能啊?
回复
zhili051
2014年08月15日 11:12:47
4楼
laodongzhe186 发表于 2014-8-15 09:35 带负荷操作未免太危险了点吧,这样有无烧坏熔断器的可能啊?主要是防止断开时,有拉弧及传相现象,操作时,动作要快,不然熔断器上端及鸭嘴,容易烧坏
回复