高规 6.2.2 抗规 6.2.3 都是关于框架结构底层柱底弯矩的调整,不同的是 抗规还规定了四级抗震框架底层柱底的调整系数1.2. 感觉比高规中的框架还要严格,四级高层框架底层柱底是不是可以不用乘以1.2的调整系数?个人认为是必须先满足抗规,需乘以1.2的调整系数~求高手解释

高规 6.2.2 抗规 6.2.3 都是关于框架结构底层柱底弯矩的调整,不同的是 抗规还规定了四级抗震框架底层柱底的调整系数1.2. 感觉比高规中的框架还要严格,四级高层框架底层柱底是不是可以不用乘以1.2的调整系数?个人认为是必须先满足抗规,需乘以1.2的调整系数~求高手解释
免费打赏
moon826072768
2014年08月14日 17:05:35
2楼
高层框架结构没有四级抗震
回复
guo0212
2014年08月14日 17:06:14
3楼
本帖最后由 guo0212 于 2014-8-14 17:09 编辑

饿 二楼真相帝
回复
打篮球的狮子
2014年08月14日 20:32:31
4楼
moon826072768 发表于 2014-8-14 17:05 高层框架结构没有四级抗震谢谢~见丑了~呵呵
回复
lengyuelangzi
2014年08月15日 08:54:29
5楼
是的,老朱的书上也是这么说的
回复
z1a2f3e2w6
2014年08月15日 09:57:15
6楼
:victory:受教了
回复
zst0302
2014年08月16日 14:41:56
7楼
高规1.0.2已经明确规定,高规适用于房屋大于28m住宅建筑以及房屋高度大于24m的其他高层民用建筑混凝土结构。通过抗规表6.1.2,高度大于24米的框架结构最低的抗震等级为三级,不存在四级。