别墅小区配电分线箱请教(外部干线,管线综合部分)?
kitty_guilin
2007年10月10日 23:46:14
只看楼主

别墅小区外线设计方案如下:由小区箱式变压器引电缆至各负荷组团总配电箱,再有该配电箱分别馈线给各栋别墅。 设计时是按组团分负荷考虑的。如一负荷组团有10栋别墅,每栋进的是BV-750-5x16的导线。则该负荷组团总配电箱就有10个回路。请问是否有这方面的室外专业的配电箱产品啊?我见过电缆分配可以用室外低压电缆分支箱,那么分导线的有没有呢?哪位有这方面经验的不妨指导一下,先谢了!(因为甲方不同意将配电箱挂在某栋的墙上,所以必须用室外的配电箱,且要隐蔽在绿地中。故问下大家,有没有专门用在室外分导线的配电箱啊,需防雨防潮、防冻等)。

另顺便问下大家在设计类似小区的时候外线一般是怎么分配的?
tely-007
2007年10月11日 10:11:56
2楼
楼主应该见过室外型的配电箱吧
回复
jsc1998
2007年10月11日 11:07:03
3楼
就采用低压电缆分支箱就行,在绿地内落地安装,现在满大街都是这种分支箱
回复
kitty_guilin
2007年10月12日 12:21:14
4楼
电缆分支箱出线回路太少,而且出线负荷都蛮大的,看了下样本,基本上100A出线开关,而我需要8个回路,每回100A,
8*100=800A,再乘个需要系数,进线电流很大了,电缆如何选择呢?
回复
lxt9607
2007年10月12日 14:56:29
5楼
生产户外盘箱的工艺没有问题,可根据需要非标定做,盘内开关按需配置。
回复
kitty_guilin
2007年10月12日 21:42:41
6楼
哦,谢谢。那只有非标定做了!
回复

相关推荐