2012年案例分析试题(上午卷)地23~25题:23题:主变压器过电流保护,电流互感器变比选择为150/5=3024题:电容器组的过电流保护,电流互感器变比选择为100/5=1025题:母线分段断路器电流速断保护,电流互感器变比选择为500/5=100继电保护整定计算难度不大,其余地方都能理解,就是不知道怎么选择变比,题干中也没有给出提示。哪位高手能否指点?非常感谢

2012年案例分析试题(上午卷)地23~25题:
23题:主变压器过电流保护,电流互感器变比选择为150/5=30
24题:电容器组的过电流保护,电流互感器变比选择为100/5=10
25题:母线分段断路器电流速断保护,电流互感器变比选择为500/5=100

继电保护整定计算难度不大,其余地方都能理解,就是不知道怎么选择变比,题干中也没有给出提示。


哪位高手能否指点?非常感谢
免费打赏
orange625625
2014年08月19日 13:37:14
12楼
wephonegg 发表于 2014-8-19 10:12 提醒一下,这张图左下角的s9 10/0.4变压器画错了,应该是Dyn11的,本题没什么影响,有的题关系很大。有什么影响?
回复
orange625625
2014年08月19日 13:38:11
13楼
缥缈峰 发表于 2014-8-19 09:44 整定计算,看着内容多,复杂,其实计算起来都不算难是的,所以如果考试中碰到,一定要争取拿分
回复
tjdxwz
2014年08月19日 20:34:35
14楼
sio2520 发表于 2014-8-14 11:27 题目的附图上不是把各处的电流互感器变比都标得很清楚嘛问的是如何选互感器变比,还是问如何看提干??
回复
王铜
2014年08月22日 08:12:28
15楼
关于继电保护整定计算中电流互感器变比选择
回复
cherry19911112
2014年08月25日 18:01:13
16楼
{:2_97:}{:2_76:}{:2_90:}{:2_96:}
回复
土木粉
2014年09月01日 11:45:18
17楼

参照DL/T866-2004电流互感器和电压互感器选择及计算导则 第四、五章