关于继电保护整定计算中电流互感器变比选择
orange625625
2014年08月14日 11:27:04
只看楼主

2012年案例分析试题(上午卷)地23~25题:23题:主变压器过电流保护,电流互感器变比选择为150/5=3024题:电容器组的过电流保护,电流互感器变比选择为100/5=1025题:母线分段断路器电流速断保护,电流互感器变比选择为500/5=100继电保护整定计算难度不大,其余地方都能理解,就是不知道怎么选择变比,题干中也没有给出提示。哪位高手能否指点?非常感谢

2012年案例分析试题(上午卷)地23~25题:
23题:主变压器过电流保护,电流互感器变比选择为150/5=30
24题:电容器组的过电流保护,电流互感器变比选择为100/5=10
25题:母线分段断路器电流速断保护,电流互感器变比选择为500/5=100

继电保护整定计算难度不大,其余地方都能理解,就是不知道怎么选择变比,题干中也没有给出提示。


哪位高手能否指点?非常感谢
免费打赏
wephonegg
2014年08月14日 18:53:50
2楼
题干没有图上有呀,要不然谁能知道怎么轩。
回复
tjdxwz
2014年08月17日 23:33:33
3楼
根据手册计算整定值,根据规范选择一次侧电流值,整定电流值一般大于60%一次电流值。
回复
xhjack001
2014年08月18日 17:22:26
4楼
{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
回复
wisedomy
2014年08月18日 19:45:51
5楼
参照DL/T866-2004电流互感器和电压互感器选择及计算导则 第四、五章
回复
sio2520
2014年08月14日 11:27:05
6楼
题目的附图上不是把各处的电流互感器变比都标得很清楚嘛
回复
orange625625
2014年08月19日 09:07:15
7楼
sio2520 发表于 2014-8-14 11:27 题目的附图上不是把各处的电流互感器变比都标得很清楚嘛
回复
orange625625
2014年08月19日 09:15:38
8楼
本帖最后由 orange625625 于 2014-8-19 09:21 编辑 wephonegg 发表于 2014-8-14 18:53 题干没有图上有呀,要不然谁能知道怎么轩。已经上传了,多谢提醒
回复
orange625625
2014年08月19日 09:19:57
9楼
sio2520 发表于 2014-8-14 11:27 题目的附图上不是把各处的电流互感器变比都标得很清楚嘛附上题目的附图,考试中如果遇到继电保护整定的题,一定安排优先做,难度不会很大
回复
缥缈峰
2014年08月19日 09:44:20
10楼
整定计算,看着内容多,复杂,其实计算起来都不算难
回复
wephonegg
2014年08月19日 10:12:45
11楼
提醒一下,这张图左下角的s9 10/0.4变压器画错了,应该是Dyn11的,本题没什么影响,有的题关系很大。
回复

相关推荐