放建筑线的时候发现一个比较奇怪的问题。A、B两条柱子,相聚30多米。B的标高线是水准仪架在A柱子旁边,以A柱子的标高线放过去的。然后在B柱子旁边架水准仪核对A柱子 发现偏差1CM多。把仪器架回A柱子旁边核对B柱子,没有偏差。仪器在两边反复核对了几次,结果一样。这是什么状况。
为了减小误差,前视和后视距离宜相差不大。换到你这里就是,水准仪宜在A、B柱连线的中点附近架设
回复
5楼
测一下闭合线看误差多少,误差大就要校验了。
回复
7楼
后视太近,前视太远,两者相差太大,仪器误差会被放大
回复
8楼
那也不至于放大这么多吧,是不是仪器有问题了呢
回复
9楼
仪器有问题了,该修理了
回复
10楼
任何仪器都有误差,要讲究方法。你把立镜点放在A,B中间肯定没有问题了。任何仪器都如此,再比如大尺如果丈量大柱网,如果不同的校核核准的尺子,差距会出现10多厘米的差距。用激光垂准以10米以上同一点转动目镜180度会差5厘米,怎莫办? 360度取四个点找中间点。关键是方法。
回复
11楼
我觉得放在中点是解决的好办法。
回复
12楼
仪器都是有误差的,放在中间就好了,实在不行就去校准一下!
回复
13楼
按你的说法肯定是仪器误差,30m误差1cm,这种情况应该放在两柱中间
回复