讨论:防爆电机的问题
hong99666
hong99666 Lv.2
2007年10月10日 22:16:37
只看楼主

请有过这方面施工或设计经验的大虾们 谈谈:对于有电缆引入装置(防爆的)防爆电机是否还需要用防爆挠性连接管接入,如需,是在什么情况呢?希望大家踊跃发言

请有过这方面施工或设计经验的大虾们 谈谈:对于有电缆引入装置(防爆的)防爆电机是否还需要用防爆挠性连接管接入,如需,是在什么情况呢?希望大家踊跃发言
免费打赏
qbw4607
2007年10月10日 23:13:04
2楼
电缆引入不需要,但是要做好入口处密封。导线进入一定要使用防爆挠性连接管。
可以参考标准施工图集。
回复
lingxuct
2007年10月11日 06:31:25
3楼
电缆进口的防爆密封圈不要撕得太大。
是否需要防爆挠性管,是个争论的问题,关键在于电机的防爆密封圈要密封好。
回复
hong99666
2007年10月11日 18:01:51
4楼
谢谢!这个问题我将咨询这边的设计人员和有经验的施工技术人员,有结果再告诉大家