[求助]拉线盒距离问题
guopeng_1985
2007年10月10日 22:13:44
来自于照明工程
只看楼主

在管路 1 直线距离 2 有一个弯 3 有两个弯 这三种情况下 多远要放一个拉线盒?谢谢高手!!

在管路 1 直线距离 2 有一个弯 3 有两个弯
这三种情况下 多远要放一个拉线盒?
谢谢高手!!
免费打赏
tely-007
2007年10月11日 11:54:44
2楼
查规范或者手册吧
回复
lingxuct
2007年10月12日 06:36:12
3楼
是不是可以,供参考:Φ32以下
1、不大于25米;
2、不大于20米;
3、不大于15米。
回复
mayongchao2689
2007年10月12日 11:04:47
4楼
首先你问的问题不太合适吧,应该叫分线合或者接线合。本人施工曾经有过Φ25。大于3个弯,,长度大于25米的记录。不过穿线时,是我亲自穿过去的。别人没有法---
回复
lxt9607
2007年10月12日 13:17:14
5楼
如果有机会,最好自己试一次,肯定心中有数了....
回复
lingxuct
2007年10月13日 09:03:46
6楼
规范上规定单根管子不超过二个90度弯。
回复

相关推荐