朋友家里盖房,图中三角阴影部位为二层以上挑板,因为我是做施工而不是搞设计,对于计算不懂,请教高手其中两个三角中的4条挑梁多大及如何配筋才能满足要求?其作用主要是阳台及厨卫,蓝色框为砖墙宽的柱子,200*1000
朋友家里盖房,图中三角阴影部位为二层以上挑板,因为我是做施工而不是搞设计,对于计算不懂,请教高手其中两个三角中的4条挑梁多大及如何配筋才能满足要求?其作用主要是阳台及厨卫,蓝色框为砖墙宽的柱子,200*1000
12楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-15 11:33 编辑 memax 发表于 2014-8-15 11:15 混凝土配筋构造,难道不可以理解为柱?不觉得是柱可以理解成墙,起码受力来说是有的吧?关心的是二层两个 …你所说的那四根挑梁,其实起悬挑作用的只有那两根2米左右算挑梁,另外两根X轴方向的只能算封口梁,不起任任悬挑作用。梁载面取200X500,挑梁顶部配4根20,分两排,底部配两根14。封口梁配上下各两根14就可以了。全用三级钢。
回复
13楼
高处能胜寒 发表于 2014-8-15 11:22 砖混的承重结构应该是砖墙,而不是柱,所有的柱都应该是构造柱,你将柱子做这么长,受力和框架差不多了, …这中混合结构是否可行?比较关心的是三角位置的4条梁如何挑法,不懂计算设计,所以请教
回复
14楼
还有就是,如果做框架,这样设计柱是否能行?如果可能我先做好砖墙,然后柱跟梁板一起浇筑,这样不是受力更好么?
回复
15楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-15 12:05 编辑 memax 发表于 2014-8-15 11:36 还有就是,如果做框架,这样设计柱是否能行?如果可能我先做好砖墙,然后柱跟梁板一起浇筑,这样不是受力更 …不行,对于四级抗震的框架柱最小截面宽度都要至少300mm,你的才200宽吧。同时你搞的还是异形柱,受力更不好。另外四个长扁的算什么呢,Y向具有一定的长度也许能抵抗一下水平力,X向呢,才200宽如何抵抗水平力。混杂结构,是属于传力不明确,受力不好,概念不清。
回复
16楼
memax 发表于 2014-8-15 11:36 还有就是,如果做框架,这样设计柱是否能行?如果可能我先做好砖墙,然后柱跟梁板一起浇筑,这样不是受力更 …直接做砖混得了,别整这么大的柱子,240墙,加240X240的方柱作为构造柱。
回复
17楼
柱子最好做成L型或T型,要不就做大的方柱。其实只有2个挑梁。
回复
18楼
经过这么多热心人的回复,综合考虑,做成框架的,框架梁选用240*500,次梁选用200*400,框架柱选用400*400,
基本数据如上图,不知道可行不?可行的话请前辈给个柱子及梁的配筋参考,感谢。
回复
19楼
200*1000,可以做成短肢墙了
回复