咨询建设项目前期阶段如何对变配电设备进行预测!
tjxuying
tjxuying Lv.2
2007年10月10日 22:04:47
只看楼主

本人从事项目前期咨询工作,在建设项目(医院、学校、酒店等等)前期可行性研究阶段,经常根据项目的性质和建设规模来分析项目负荷等级和负荷估算,在这里就遇见一个问题:“知道变压器容量和台数以外,如何对高压、低压配电等设备进行分析和预测,并由此进行投资估算呢”? 非常感谢,这个问题困扰我很久了,希望高人进行指点!!!!

本人从事项目前期咨询工作,在建设项目(医院、学校、酒店等等)前期可行性研究阶段,经常根据项目的性质和建设规模来分析项目负荷等级和负荷估算,在这里就遇见一个问题:“知道变压器容量和台数以外,如何对高压、低压配电等设备进行分析和预测,并由此进行投资估算呢”?
非常感谢,这个问题困扰我很久了,希望高人进行指点!!!!

1192025084772.jpg

免费打赏
nyfy@co163
2007年10月10日 22:54:22
2楼
若果你在广州,下面的内容你可以参考:
1、公变部分,低层建筑,变压器不可大于630KVA,采用GGD低压柜,出线不大于四个回路;
2、公变部分,高层建筑,变压器可以做到1000KVA,采用中转柜、低压柜电柜(每台变压器不少于4个:进线、电容、出线、表柜);
3、然后为每台变压器配置相应的高压负荷出线柜、进线柜;
4、项目大的需要设置开关房,放置相应的负荷柜。
回复
tjxuying
2007年10月14日 21:37:39
3楼
首先感谢nyfy@co163 ,我通常做的项目都很大,比如我现在做的学生公寓项目,8栋宿舍楼,总建筑面积约6万平方米,按照50w/平方米计算,就有3000KVA的用电负荷。