本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-1-29 20:38 编辑 地上9幢楼,地下室总共2万多平方,现场总包买了一些220V灯具和底座,底座直接固定于地下室顶板照明的预埋灯头盒上,布线是明敷的。请问是否可行,假如用220V不行的话,如何布置地下室临时照明。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-1-29 20:38 编辑

地上9幢楼,地下室总共2万多平方,现场总包买了一些220V灯具和底座,底座直接固定于地下室顶板照明的预埋灯头盒上,布线是明敷的。请问是否可行,假如用220V不行的话,如何布置地下室临时照明。


免费打赏
qq_1405390263260
2014年08月13日 15:33:11
2楼
地下9栋楼,快十八城啦 哈哈
回复
知乎圆桌
2014年08月13日 15:41:21
3楼
电气小马达 发表于 2014-8-13 15:33 地下9栋楼,快十八城啦 哈哈瞧你这眼神
回复
我叫常割肉
2014年08月13日 15:44:20
4楼
用220V不行的话,如何布置地下室临时照明
回复
知乎圆桌
2014年08月13日 15:54:04
5楼
我叫常割肉 发表于 2014-8-13 15:44 用220V不行的话,如何布置地下室临时照明我也想知道
回复
qq_1406792649422
2014年08月13日 16:02:27
6楼
加装漏电保护开关就可以
回复
灵魂魅
2014年08月13日 17:14:40
7楼
回复
wudonghuiyun
2014年08月13日 18:21:26
8楼
弱弱的问一句,照明不用220v,难道用380V?
回复
橙衣海盗11
2014年08月13日 19:13:15
9楼
照明本来就是220的好不好?
回复
橙衣海盗11
2014年08月13日 19:14:59
10楼
照明柜进线是380,但是到照明灯具就是220的了,
回复
dianqipanli
2014年08月13日 19:45:03
11楼
《施工现场临时用电安全技术规范》
10.2.2
下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
1.隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具低于2.5米等场所的照明,电源电压不应大于36V;

规范里面没有提及地下室,不过要考虑是否是比较潮湿。
回复