2012真题下午28的疑问
gourmetszy
gourmetszy Lv.12
2014年08月13日 11:51:29
只看楼主

求问大神,对于小偏心受拉,纵筋要比计算值增加25%,这个“计算值”不应该是“配筋率*柱子截面积”吗?为什么是用的1.25*柱子截面来算的啊?我相信老朱的解答不会错的

求问大神,对于小偏心受拉,纵筋要比计算值增加25%,这个“计算值”不应该是“配筋率*柱子截面积”吗?为什么是用的1.25*柱子截面来算的啊?我相信老朱的解答不会错的
免费打赏
saksak116
2014年08月13日 12:17:09
2楼
按计算面积X1.25与最小配筋率X柱截面取大值配筋吧
回复
gourmetszy
2014年08月13日 14:01:41
3楼
saksak116 发表于 2014-8-13 12:17 按计算面积X1.25与最小配筋率X柱截面取大值配筋吧不是这么理解的吧?
回复
jujuyue
2014年08月13日 15:09:13
4楼
题中不是给了计算钢筋面积,该面积x1.25再和最小配筋率比啊
回复
gourmetszy
2014年08月14日 06:45:23
5楼
jujuyue 发表于 2014-8-13 15:09 题中不是给了计算钢筋面积,该面积x1.25再和最小配筋率比啊按规范应该是给的钢筋面积面积*1.25啊
回复
zst0302
2014年08月14日 12:47:35
6楼
《抗规》6.3.8第4款,规定,柱内纵筋总截面面积比计算值增加25%,题目的已知条件中,已给定计算面积为3600,所以为1.25*3600
回复
chenqi1211
2014年08月14日 13:10:23
7楼
是钢筋的计算面积,不是柱子的计算面积
回复
gourmetszy
2014年08月14日 13:37:05
8楼
zst0302 发表于 2014-8-14 12:47 《抗规》6.3.8第4款,规定,柱内纵筋总截面面积比计算值增加25%,题目的已知条件中,已给定计算面积为3600, …哦,明白了,谢谢阿
回复
jujuyue
2014年08月19日 14:52:20
9楼
gourmetszy 发表于 2014-8-14 06:45 按规范应该是给的钢筋面积面积*1.25啊你说的和我说的有不一样的地方吗