下图中的开关该用4P还是3P?求讨论
shenjibaobao
2014年08月13日 10:52:31
只看楼主

下图为:南方电网典型设计的(台架变-配电箱系统图)问题:1.现作临时用电,同事说应该把开关改为4P的~这样改对吗?2.当初供电局设计的时候为什么用3P的设计呢,她的道理是什么?

下图为:南方电网典型设计的(台架变-配电箱系统图)
问题:
1.现作临时用电,同事说应该把开关改为4P的~这样改对吗?
2.当初供电局设计的时候为什么用3P的设计呢,她的道理是什么?




QQ截图20140813104247.png

免费打赏
开心的人
2014年08月21日 09:14:45
62楼
学习.........
回复
墩儿
2014年08月21日 12:20:14
63楼
当然要用3P了,不然一漏电就整片都停电,漏电保护用在末端的配电箱就行了
回复
yjzpp2
2014年08月21日 19:56:30
64楼
下面出线用漏电保护,4极的。临时用电要求带漏电的
回复
zf_tmxk118
2014年08月22日 18:21:04
65楼
断路器能用3P就能用4P,需要漏电保护只能4P而且保护是在后端
回复
hld_lhw
2014年08月29日 10:58:48
66楼
我理解进线应该是3P,配出为4P,但我们这电业局都陪4P
回复
chyping
2014年09月15日 16:40:41
67楼
进户一级4P,中间级及后端3P。
回复
木已成舟
2014年12月09日 19:29:10
68楼
建议还是用4P的好一点。
回复
xolex
2014年12月11日 14:28:35
69楼
临时用电隔离开关下来肯定要用漏电断路器呀,用4P
回复
xolex
2014年12月11日 14:29:19
70楼
不是4P的漏电验收通不过的
回复
ly254553198
2014年12月11日 15:39:55
71楼
3P就行了!!!
回复

相关推荐

APP内打开