下图中的开关该用4P还是3P?求讨论
shenjibaobao
Lv.7
2014年08月13日 10:52:31
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
下图为:南方电网典型设计的(台架变-配电箱系统图)问题:1.现作临时用电,同事说应该把开关改为4P的~这样改对吗?2.当初供电局设计的时候为什么用3P的设计呢,她的道理是什么?
下图为:南方电网典型设计的(台架变-配电箱系统图)
问题:
1.现作临时用电,同事说应该把开关改为4P的~这样改对吗?
2.当初供电局设计的时候为什么用3P的设计呢,她的道理是什么?
免费打赏
开心的人
2014年08月21日 09:14:45
62楼
学习.........
回复
墩儿
2014年08月21日 12:20:14
63楼
当然要用3P了,不然一漏电就整片都停电,漏电保护用在末端的配电箱就行了
回复
yjzpp2
2014年08月21日 19:56:30
64楼
下面出线用漏电保护,4极的。临时用电要求带漏电的
回复
zf_tmxk118
2014年08月22日 18:21:04
65楼
断路器能用3P就能用4P,需要漏电保护只能4P而且保护是在后端
回复
hld_lhw
2014年08月29日 10:58:48
66楼
我理解进线应该是3P,配出为4P,但我们这电业局都陪4P
回复
chyping
2014年09月15日 16:40:41
67楼
进户一级4P,中间级及后端3P。
回复
木已成舟
2014年12月09日 19:29:10
68楼
建议还是用4P的好一点。
回复
xolex
2014年12月11日 14:28:35
69楼
临时用电隔离开关下来肯定要用漏电断路器呀,用4P
回复
xolex
2014年12月11日 14:29:19
70楼
不是4P的漏电验收通不过的
回复
ly254553198
2014年12月11日 15:39:55
71楼
3P就行了!!!
回复
上一页
相关推荐
避雷塔!化工厂油库防雷好帮手!安装高度及有效保护范围详解!
电气工程
110语音配线架的线缆打法
电气工程
为什么?中国用220伏电,美国用110伏电?
电气工程
配电箱的尺寸确定、安装方法,以及接线方式!
电气工程
变压器连接组别,你了解多少?
电气工程
数据中心基础设施运维管理模型(1)
电气工程
关于变电站,你了解多少?
电气工程
变频器无法启动?原因竟然是干扰,你会怎么处理?
电气工程
镀锌钢冷却塔防腐蚀与水质处理
电气工程
临时用电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气工程
关于《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024,你想知道的都在这
电气工程
图文并茂讲解电缆终端头和中间接头的制作
电气工程
机电管线穿墙、板套管封堵做法汇总
电气工程
LED照明配电回路线路过长需满足保护灵敏度的要求
电气工程
电气安装工艺控制标准图文大全
电气工程
消防报警安装与调试
电气工程
3种穿线管KBG、JDG、SC有什么区别
电气工程
电缆电线燃烧性能规范要求总结
电气工程
门禁系统如何与消防、监控系统联动?一文带你解决所有困惑!
电气工程
箱式变电站适用场所、配置方式及其他注意事项
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开