下图中的开关该用4P还是3P?求讨论
shenjibaobao
2014年08月13日 10:52:31
只看楼主

下图为:南方电网典型设计的(台架变-配电箱系统图)问题:1.现作临时用电,同事说应该把开关改为4P的~这样改对吗?2.当初供电局设计的时候为什么用3P的设计呢,她的道理是什么?

下图为:南方电网典型设计的(台架变-配电箱系统图)
问题:
1.现作临时用电,同事说应该把开关改为4P的~这样改对吗?
2.当初供电局设计的时候为什么用3P的设计呢,她的道理是什么?




QQ截图20140813104247.png

免费打赏
px2368719
2014年08月18日 16:35:57
52楼
肯定是3P吧,你说的漏保应该在后面的柜子里。
回复
wenjian0719
2014年08月18日 19:33:36
53楼
虽然不明白 学习。。。
回复
yangpeng2013yang
2014年08月19日 08:46:45
54楼
你看看这个容量啊?
160A左右,我觉得还是做成4P吧
末端最多一级配电,只有一级的漏电保护,你觉得安全么?
回复
hhrdzsh
2014年08月19日 14:09:47
55楼
动力及照明应该是用4P的
回复
juanjuan111222
2014年08月19日 17:32:01
56楼
应该是3P!
回复
之清
2014年08月20日 08:54:01
57楼

临时用电,出线不是都要用带漏电保护的开关的嘛,4p
回复
wangweivc88
2014年08月20日 13:17:33
58楼
临时用电 总的开关可以用3P的呀
回复
嘟丶嘟
2014年08月20日 14:16:46
59楼
我能说呵呵么
回复
mqsyxymjr
2014年08月20日 15:16:41
60楼
漏电一定要用4P的
回复
mente521
2014年08月20日 15:25:32
61楼
3P的,漏电问题在后面考虑
回复

相关推荐

APP内打开