请教北方冬天给水管用空气试压问题
dqc2000
dqc2000 Lv.2
2007年10月10日 20:37:31
只看楼主

我在南方一家公司上班,最近公司安排去长春检查工地质量,因为是冬天可能存在水管中的水结冰的问题,在给水管试压时施工单位说不用水打压,而改用空气打压,之前我在南方没碰到这种问题,不知道是否有必要改用空气打压,如果空气打压的话,试压压力和时间与用水试压有何不同,是否有国家规范可以查?谢谢

我在南方一家公司上班,最近公司安排去长春检查工地质量,因为是冬天可能存在水管中的水结冰的问题,在给水管试压时施工单位说不用水打压,而改用空气打压,之前我在南方没碰到这种问题,不知道是否有必要改用空气打压,如果空气打压的话,试压压力和时间与用水试压有何不同,是否有国家规范可以查?谢谢
免费打赏
jixjun20021026
2007年10月12日 02:10:30
2楼
我也是南方人,没去过北方.
如果用空气试压,可以参照城镇燃气试压相关规范.
回复
dqc2000
2007年10月13日 21:17:05
3楼
空气是不是比水更易漏啊 是不是空气试压没问题那水压就更没问题了
回复
jixjun20021026
2007年10月14日 14:52:28
4楼
可以这样认为.
回复
wwl588
2009年10月31日 07:54:57
5楼
大家好!DN400的供水钢管(12公里,工作压力1.2MPa),水压试验没有水(在山上),用空气试压可以吗?若可以,采用什么标准?
回复
莫大将军
2009年10月31日 10:20:45
6楼
我也是南方人,没去过北方.
如果用空气试压,可以参照城镇燃气试压相关规范.:victory:
回复

相关推荐