根据荷载规范附录D,工业建筑(四类金工)楼面荷载,是算板的时候取8,算主梁的时候取5吗?也就是是用两种荷载??
根据荷载规范附录D,工业建筑(四类金工)楼面荷载,是算板的时候取8,算主梁的时候取5吗?也就是是用两种荷载??
2楼
正确,对工业建筑由于其活荷载与民用建筑属性不同,对板、次梁、主梁(一般包含柱、基础)要根据跨度不同而采用不同的活荷载值。这时要注意修改PKPM中的活荷载折减系数,将其均改为1,而且要注意抗震计算中重力荷载代表值的活荷载组合值系数不应该取0.50。
回复
3楼
hyp1962 发表于 2014-8-12 16:17 正确,对工业建筑由于其活荷载与民用建筑属性不同,对板、次梁、主梁(一般包含柱、基础)要根据跨度不同而 …谢谢!终于得到了答案:handshake
回复
4楼
可以借鉴相似的使用荷载值来作为参考。
回复
5楼
设计板的时候,荷载取100%;设计梁时,板面上不一定会满布荷载,所以要予以折减,不是用两种荷载。在计算框架时,应按折减后的荷载计算。
回复
6楼
楼上貌似很专业
回复
7楼
设计板的时候,荷载取100%;设计梁时,板面上不一定会满布荷载,所以要予以折减,不是用两种荷载。在计算框架时,应按折减后的荷载计算。
回复