如何上升压缩机排气温度
lihe56221
lihe56221 Lv.8
2014年08月11日 16:42:03
来自于中央空调
只看楼主

最近一段时间修一台常规水冷螺杆(单冷)。7度出水蒸发器进出水在1.5度左右, 冷凝器30度进35度出。用的是莱富康的压缩机,高压1.43,低压0.4. 排气温度为45度左右。回气温度6-9度之间。机组年份10年左右,经过多厂家进行保养,现在我们公司签的维保,现在压缩机油和过滤芯换过,冷凝器蒸发器水路都清洗了。经测试发现机组内冷冻油偏多,机组内放出15升左右的冷冻油,里面还有油,大概在油位三分之二左右,排气温度还是没变化,谁有好的方法,需要你的帮助。谢谢

liuyuanping1980
2014年08月12日 14:41:52
2楼
调整一下膨胀阀的开度。
回复
tgc000
2014年08月12日 15:12:56
3楼
机组回液,关小膨胀阀
回复
a853416671
2014年08月13日 14:46:57
4楼
机组满载时的压力 进出水状况 ,油镜中油位 实在不行再放油
回复
h2oweijianwen
2014年08月14日 14:50:52
5楼
可以调整一下冷凝器的进出水阀门把进出水阀门都关小一点减小水流量可以使水温升高,水温升高压力自然就会高了
回复
zhu1226063503
2014年08月14日 21:33:47
6楼
本帖最后由 zhu1226063503 于 2014-8-14 21:35 编辑

实在搞不懂你们怎么维修机器的
你都没有提供全部参数,怎么分析呢?
机组负载多少,高低压力和饱和温度,排气,吸气温度,冷冻水和冷却水温度,膨胀阀开度(如果有)
工质是什么?还有是干式,满液式螺杆?
别人知道是22的吗?
回复
lihe56221
2014年11月07日 16:53:59
7楼
liuyuanping1980 发表于 2014-8-12 14:41 调整一下膨胀阀的开度。膨胀阀开大关小都没有明显的效果
回复
lihe56221
2014年11月07日 16:54:31
8楼
tgc000 发表于 2014-8-12 15:12 机组回液,关小膨胀阀效果不明显,还有什么好的办法吗
回复
lihe56221
2014年11月07日 16:55:34
9楼
a853416671 发表于 2014-8-13 14:46 机组满载时的压力 进出水状况 ,油镜中油位 实在不行再放油蒸发器进出水温差1.5度,放油没效果
回复
lihe56221
2014年11月07日 16:56:43
10楼
h2oweijianwen 发表于 2014-8-14 14:50 可以调整一下冷凝器的进出水阀门把进出水阀门都关小一点减小水流量可以使水温升高,水温升高压力自然就会高 …效果不明显,出水温度上升到40度 排气温度上升3-4度
回复
lihe56221
2014年11月07日 16:58:37
11楼
zhu1226063503 发表于 2014-8-14 21:33 实在搞不懂你们怎么维修机器的你都没有提供全部参数,怎么分析呢?机组负载多少,高低压力和饱和温度, …满载情况下 干式机组 22制冷剂 你有好的办法吗
回复

相关推荐

APP内打开