高压综保跳闸,有哪位高手指教
qq_1406792649422
2014年08月11日 09:49:10
只看楼主

同创综保显示A相接地,三段过流。将出线电缆去掉,手车退出还是跳闸。 ,电缆打压正常。综保采样数据A相电流最高022.68. B相电流000.05. C相电流000.05. 综保事故显示A相接地。过流三段。是怎么情况



同创综保显示A相接地,三段过流。将出线电缆去掉,手车退出还是跳闸。
,电缆打压正常。综保采样数据A相电流最高022.68. B相电流000.05. C相电流000.05. 综保事故显示A相接地。过流三段。 是怎么情况
免费打赏
anhuidiangong
2014年08月11日 16:20:55
2楼
综保坏了。
先检查一下电流回路,是不是存在接线存在错误。
如果有条件,用电流源给三相加电流,看保护显示值是否正常。
找备用柜,换备用柜保护,输入此台的保护数据。
以我的经验,十有八九保护坏了,一定要注意,用品牌保护,差不了多少钱的。
回复
changming0809
2014年08月12日 14:04:43
3楼
用钳形表钳一下就知道有没有电流了。
回复
qq_1406792649422
2014年08月12日 14:53:50
4楼
anhuidiangong 发表于 2014-8-11 16:20 综保坏了。先检查一下电流回路,是不是存在接线存在错误。如果有条件,用电流源给三相加电流,看保护显 …这台设备用了一年多。才发生这种情况
回复
yxpower
2014年08月12日 16:18:49
5楼
三相不平衡,零序动作
回复