请问1.5平方、2.5平方、4平方、6平方的铜线分别能通过多大电流!
攻城师62274
2014年08月10日 22:01:15
只看楼主

不需要计算,有计算最好。大致最大的最流量都是多少?谢谢了

不需要计算,有计算最好。大致最大的最流量都是多少?谢谢了
bjlytmzj
2014年08月10日 22:16:40
2楼
这个 不清楚无法帮到您 不好意思
回复
zhanghangpeter
2014年08月11日 08:59:53
3楼
这个查表最直接,手册里有关载流量的表格
回复
zljsyc
2014年08月11日 09:22:51
4楼
经验数据粗略的估算,一般情况10平方以下,铜线按5倍升级算。就是说1.5方按5×2.5。
回复
lingxuct
2014年08月11日 09:33:18
5楼
找了设计手册:1.5---21A 2.5----28A 4-----37A 6-----47A 10-----64A

实际使用中,偶建议载流量: 1.5----12A 2.5-----18A 4-----28A 6-----40A 10----56A
回复
beida_energy
2014年08月11日 10:02:48
6楼
一般环境下,对于16平方以下的BV导线,可以按照一个平方4-6个电流进行估算。
回复
tyrone3000
2014年08月11日 11:30:10
7楼
ccc___ 发表于 2014-8-11 09:33 找了设计手册:1.5—21A 2.5—-28A 4—–37A 6—–47A 10—–64A实际使用中,偶建议载 …哪个手册?
回复
lingxuct
2014年08月11日 13:15:16
8楼
tyrone3000 发表于 2014-8-11 11:30 哪个手册?你相信就有,不相信就没有好了,偶的是《配电设计手册》。
回复
ssqqugamd
2014年08月11日 13:38:09
9楼
zhanghangpeter 发表于 2014-8-11 08:59 这个查表最直接,手册里有关载流量的表格按经验一般铜导线明敷设每平方毫米最大允许6安培;铝的是4安培。现在小作坊生产的材质不纯那就不好说了。
回复
tyrone3000
2014年08月12日 08:37:31
10楼
OK,找来看看
回复
攻城师62274
2014年08月12日 08:37:41
11楼
ccc___ 发表于 2014-8-11 09:33 找了设计手册:1.5—21A 2.5—-28A 4—–37A 6—–47A 10—–64A实际使用中,偶建议载 …说的很有道理,跟老师傅说的差不多 就是乘以7就行,但是我看网上有一个顺口溜。。也差不多是这意思
回复