母联回路持续工作电流的问题
nineth
nineth Lv.2
2014年08月09日 22:09:30
只看楼主

向大家请教一下:根据规范,母联回路的工作电流是按照最大元件计算,如果最大元件是变压器,那么母联回路的持续工作电流是否和变压器回路一样,要乘以系数1.05?

向大家请教一下:
根据规范,母联回路的工作电流是按照最大元件计算,如果最大元件是变压器,那么母联回路的持续工作电流是否和变压器回路一样,要乘以系数1.05?


免费打赏
云飘飘
2014年08月10日 06:28:56
2楼
是的,变压器需要乘以系数1.05.
回复
ayimay0704
2014年08月10日 12:48:05
3楼
云飘飘 发表于 2014-8-10 06:28 是的,变压器需要乘以系数1.05.变压器乘以系数1.05的依据引自哪里呢?
回复
nange7637014
2014年08月10日 17:48:39
4楼
ayimay0704 发表于 2014-8-10 12:48 变压器乘以系数1.05的依据引自哪里呢?电气一次手册P232
回复
nange7637014
2014年08月10日 17:50:38
5楼
如果是高压侧呢?比如110KV变电站的110KV母联,电流根本没经过变压器。。我觉得还是按进线考虑
回复
zhenrar
2014年08月10日 20:59:34
6楼
学习下,供配电也需要乘系数么?
回复