求助发输变习题集2007新增案例15题第四小题
hexun123
hexun123 Lv.4
2014年08月09日 15:19:20
只看楼主

某500KV变电站已知系统阻抗参数如图四(4)当500KV与220KV母线单相短路时,最大入地电流应为(),好像答案有问题,该如何做?

某500KV变电站已知系统阻抗参数如图四
(4)当500KV与220KV母线单相短路时,最大入地电流应为(),好像答案有问题,该如何做?

QQ图片20140809151504.jpg

免费打赏
hexun123
2014年08月09日 15:22:23
2楼
书上答案如下
1)计算K1点入地点的电流
I1= IMAX*X01/(X01+ X07)=7.1(kA)
IN= I1*X02/(X02+ X08)=3.5(kA)
当所内发生短路,入地电流:I=(IMAX- IN)*(1-K)=18.2(kA)K=0.5
当所外发生短路,入地电流:I=IN)*(1-K)=3.2(kA)K=0.1

2)同K1点计算过程,计算结果:
当所内发生短路,入地电流:I=12.9(kA)K=0.5
当所外发生短路,入地电流:I=9.2(kA)K=0.1
3)综上结果,入地电流的最大值为18.2(kA)