一个朋友的关于零序互感器的问题: 我刚接了一批KYN28-12柜,选用零序互感器发现出了一些问题: 1;定货时注明了LJ-2 100型,但是实际到场货物发现为标称电压0.5KV. 请教能否在高压柜中使用 ? 若不能请问LJ-2系列或者别的产品那种代替?/ 谢谢

一个朋友的关于零序互感器的问题:

我刚接了一批KYN28-12柜,选用零序互感器发现出了一些问题:

1;定货时注明了LJ-2 100型,但是实际到场货物发现为标称电压0.5KV.

请教能否在高压柜中使用 ?

若不能请问LJ-2系列或者别的产品那种代替?/

谢谢
免费打赏
lingxuct
2007年10月10日 18:03:52
2楼
穿电缆的可以,而且大都是0.5KV的。
回复
互感器
2007年10月10日 19:38:41
3楼
零序互感器绝缘水平一般按低压来处理。