荧光灯带蓄电池时停电时候能否点亮?
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2014年08月08日 21:22:56
只看楼主

荧光灯需要交流电提供启动电压,用直流电行吗

荧光灯需要交流电提供启动电压,用直流电行吗
免费打赏
wboy8759
2014年08月08日 21:45:58
2楼
击穿灯管内的气体需要几百伏的脉冲电压,直流电难以实现(除非加接逆变器)。
how does the meaning of "I and you"? Brain twister ?
回复
云飘飘
2014年08月09日 06:28:33
3楼
直流电恐怕不能启动荧光灯,可以采用LED灯。
回复
woheni2010
2014年08月09日 07:54:09
4楼
那就是说常规荧光灯加蓄电池作为应急灯的做法是不可行 但是很多图纸都是这样设计的啊
回复
wboy8759
2014年08月09日 18:13:15
5楼
woheni2010 发表于 2014-8-9 07:54 那就是说常规荧光灯加蓄电池作为应急灯的做法是不可行 但是很多图纸都是这样设计的啊咳咳,这种灯具里面还含有逆变器的喔(拆开看看吧,里面有一块电子模块)。电池的直流电经过逆变器转换成交流电加在灯管上的。
回复
老小子
2014年08月09日 19:19:40
6楼
学习。
回复
beida_energy
2014年08月09日 19:23:50
7楼
这根本就是个伪命题!
用直流电源供给交流负载?开玩笑啦吧?
其实,所有的应急灯里面(荧光灯)都配置了蓄电池和逆变器的。
如果现在使用LED灯作为应急灯,既不必考虑电源的种类啦,这种东西就是一个恒流源来限流。当交流回路失电了,能够自动转为直流供电方式。通过继电器的触点就可以完成电源的切换。
回复
laodongzhe186
2014年08月09日 19:33:38
8楼
嗯 路过学习了
回复
woheni2010
2014年08月10日 09:04:26
10楼
beida_energy 发表于 2014-8-9 19:23 这根本就是个伪命题!用直流电源供给交流负载?开玩笑啦吧?其实,所有的应急灯里面(荧光灯)都配置了 …原来里面还有逆变器 那成本不是很贵啊
回复
wboy8759
2014年08月10日 09:23:45
11楼
woheni2010 发表于 2014-8-10 09:04 原来里面还有逆变器 那成本不是很贵啊微小功率的逆变器很便宜的,几元钱一个吧。
回复
beida_energy
2014年08月10日 09:30:18
12楼
woheni2010 发表于 2014-8-10 09:04 原来里面还有逆变器 那成本不是很贵啊应该说有一定成本,但不是很贵!贵也得买,因为正规的建筑物没有合格证验收不了,所以还不能自己做。