排烟风管隔热做法
张光仁__水暖
2014年08月08日 15:59:13
来自于通风排烟
只看楼主

低规2006《条文说明》9.1.5:防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火设施或与可燃物保持不小于150mm的距离。2006年 看高规2005-8.4.9:排烟管道必须采用不燃材料制作、安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。1995年看了高规和建规范 就是不知道这个隔热保温厚度怎么计算呢 一般怎么个做法 用什么材料 厚度多少呢 有什么规范依据

低规2006《条文说明》9.1.5:防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火设施或与可燃物保持不小于150mm的距离。2006年
看高规2005-8.4.9:排烟管道必须采用不燃材料制作、安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。1995年


看了高规和建规范 就是不知道这个隔热保温厚度怎么计算呢 一般怎么个做法 用什么材料 厚度多少呢 有什么规范依据
顺时钟
2014年08月15日 17:31:41
2楼
从原则上来讲只要材料的导热系数数值小于0.12w/m2℃都可以称为隔热保温材料。但从制作工艺施工难易等角度考虑常用于风管保温的材料有岩棉、聚苯乙烯泡沫塑料、超细玻璃棉、硅酸铝纤维、聚乙烯发泡塑料和橡塑。这些材料中只有岩棉和超细玻璃棉是不燃级别。风管的保温做法有两种一种叫做外保温一种叫内保温。外保温就是在风管外包裹保温材料和保护层。是一种比较常见的做法。内保温是在风管间层中填充保温材料。相对于外保温内保温的风管施工简单外形美观。保温风管的防火性能取决于风管和保温材质最低级的防火级别。也就是说即使都选用的是不燃级别的风管但是如果选用了难燃b1级的橡塑保温,保温风管的防火级别仅是难燃b1级而不是不燃级。如果选用了易燃级橡塑保温,那么这个保温风管的防火级别就是易燃级。结合前面提及《高层民用建筑设计防火规范》的8.4.9和《建筑设计防火规范》的9.1.5排烟管道的保温仅能采用岩棉和超细玻璃棉了。
以上是材料分析,其余信息可以参见《红宝书》P1328“管道和设备的保温”一节。
回复
明太祖
2017年02月26日 14:06:28
3楼
顺时钟 发表于 2014-8-15 17:31 从原则上来讲只要材料的导热系数数值小于0.12w/m2℃都可以称为隔热保温材料。但从制作工艺施工难易等角度考 …赠人玫瑰,手有余香
回复
小辉2015
2017年02月26日 16:59:23
4楼
较常见的是5公分保温玻璃棉就可以。
回复
zhaoyangyue
2017年02月27日 10:16:48
5楼
通风与空调工程施工质量验收规范 里面有 不同的风管参选的保温厚度
回复
小小兵
2017年02月27日 16:25:53
6楼
zhaoyangyue 发表于 2017-2-27 10:16 通风与空调工程施工质量验收规范 里面有 不同的风管参选的保温厚度哪一条?我怎么都没有翻出来,麻烦找出来,学习一下
回复

相关推荐