355kW,6kV异步电机用什么电缆呢?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年08月08日 10:27:21
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2014-8-8 17:07 编辑 355kW,6kV异步电机,距离360米,手里有YJLV 3×70的铝电缆,电缆载流量160A,电压损失约2.7%。大家看呢?

本帖最后由 xinshiji168 于 2014-8-8 17:07 编辑

355kW,6kV异步电机,距离360米,手里有YJLV 3×70的铝电缆,电缆载流量160A,电压损失约2.7%。
大家看呢?
免费打赏
lingxuct
2014年08月08日 10:35:57
2楼
看6KV母线的过流保护定值是多少,就是母线下电缆末端的短路电流要大于进线的过流定值。

这是:当出线故障出线断路器拒动时,远后备保护能可靠动作。
回复
xinshiji168
2014年08月08日 16:59:02
3楼
ccc___ 发表于 2014-8-8 10:35 看6KV母线的过流保护定值是多少,就是母线下电缆末端的短路电流要大于进线的过流定值。这是:当出线故障 …有道理,是怕电缆过细,短路电流小,高压室的总进线柜的开关跳不开始吧?我看一般要求是6kV电机最小的电缆是95平方;,我现在手里有70平方的铝电缆,想用上。按载流量来说,发热量应该没问题是吧。如果总进线柜的开关可以跳开的话,敢用吗?
回复
lingxuct
2014年08月09日 17:15:05
4楼
xinshiji168 发表于 2014-8-8 16:59 有道理,是怕电缆过细,短路电流小,高压室的总进线柜的开关跳不开始吧?我看一般要求是6kV电机最小的电 …是的,载流量是没问题的,是保护上的事,就是远后备保护的要求是否能满足。
回复
gifi
2014年08月10日 11:17:23
5楼
电缆规格与短路容量有关
回复