消防泵进出口都是100的,喷淋泵进出口是80的,图纸没有标连接进出口用多大的管子,在系统图上快出泵房的位置标的是150的管子,未必连接水泵都是150的管子,那样的话就要用80变150的大小头,这样好象对水泵有影响,怕超流量烧电机.要是用100的管子连接水泵,在横管上(快出泵房的位置)由100变成150的.不知道这样行不行.请大侠帮忙看看行不行,谢谢了!

消防泵进出口都是100的,喷淋泵进出口是80的,图纸没有标连接进出口用多大的管子,在系统图上快出泵房的位置标的是150的管子,未必连接水泵都是150的管子,那样的话就要用80变150的大小头,这样好象对水泵有影响,怕超流量烧电机.要是用100的管子连接水泵,在横管上(快出泵房的位置)由100变成150的.不知道这样行不行.请大侠帮忙看看行不行,谢谢了!
免费打赏
honner
2007年10月10日 15:51:55
2楼
搞张图来看看,这样说不清楚,进水口处要用偏心异径。