日处理量约为23800m3的城镇生活污水处理厂设计书
nofood2
nofood2 Lv.2
2014年08月08日 08:20:31
来自于规范资料
只看楼主

某城镇污水厂处理该城镇生活污水、工业废水以及城市降雨径流的混合水,日处理量约为23800m3。处理的污水BOD5与CODcr的值均较高,且含有较多的SS、氨氮、磷以及石油类污染物。拟将进入该污水厂的污水处理至污染物含量较低并排入河流。本文主要介绍其工艺流程、各项设备、平面以及高程布置等内容。 大家看看讨论讨论


1c957ad118ca360ed3c4.pdf
2.2 MB
立即下载
ls457869
2014年08月10日 15:52:15
2楼
好资料,顶一下。

yj蓝天:学习啦,谢谢分享

回复
hjs918
2014年08月10日 16:00:50
3楼
参与学习,谢谢分享。
回复
wshigetiancai
2014年08月18日 08:47:33
4楼
谢谢楼主,顶一顶
回复
huangzhimin
2014年08月19日 11:27:51
5楼
污水处理厂污水处理构筑物设计水量均按23800m3/d计算不合理。可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)第6.2.4条设计规定: 污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。
回复
bcel-zy
2014年12月08日 15:15:04
6楼
正在找这种资料,实在太有用了,感谢楼主分享!
回复
天空150911
2014年12月22日 16:56:18
7楼
学习学习,
回复
zp617800320
2014年12月31日 16:28:52
8楼

参与学习,谢谢分享。
回复
cz200717
2015年01月08日 11:01:26
9楼

楼主辛苦了 好东西
十分感谢
回复
韩毅均
2015年01月08日 16:17:55
10楼
谢谢楼主!正在学习这方面的知识!
回复
韩毅均
2015年01月19日 14:51:00
11楼
谢谢楼主!很给力啊!
回复

相关推荐